工作中遇到供配电的问题,向各位请教
cqjzsj
cqjzsj Lv.3
2014年09月13日 07:19:01
只看楼主

我在一家单位从事基建工作,现在遇到供配电的问题。单位要对一栋旧楼进行改造,用电负荷发生发变化,原来是300kw,改造后需要600kw,原来使用的是另外一个单位的电,现在准备使用自己单位的电,高压配电房距离改造大楼有450米,现在就纠结的是:选择从高压配电房设置变压器,变成低压到改造大楼,还是从高压配电室出高压,在改造大楼设置变压器?如果选择低压到改造大楼,可行不,供电电压能否保证,大概需要几根什么样规格的低压电缆才能保证供电电压?最后,从经济性比较,低压380V和高压10KV线损大分别是多少?我大学里面学过一点供配电的知识,差不多都忘完了,毕业以后也没有从事过这一方面的工作,对这个问题有些地方可能没有说清楚。向各位请教这个问题,听听专业意见,好决定选择那一种方式,谢谢各位!

2014年09月16日 08:58:31
12楼
从高压配电室出高压,在改造大楼设置变压器
回复
我爱喝绿茶
2014年09月16日 09:00:04
13楼
我不清楚高压电缆和低压电缆的价格差,但是个人感觉,那么多的低压电缆在室外走的应该比高压电缆便宜。
回复
混在电气
2014年09月16日 09:13:50
14楼
如果在450米以外为这个楼上一台专用的变压器,肯定是不如就近放在楼边或楼内经济。前期投资和后期运行损耗也大于近放在楼边或楼内。
回复
lu18961745169
2014年09月16日 09:16:16
15楼
lu18961745169 发表于 2014-9-13 09:18 得多粗的电缆啊关键是距离远,低压供电有距离的,设计手册上有规定的
回复
魔术师
2014年09月16日 09:37:17
16楼
一、应考虑高压供电,原因有二:
1、当用电设备总容量在250KW及以上或变压器容量在160KVA及以上,宜采用高压供电。
2、供电半径低压不宜超过300m。
二、关于变压器放置在建筑物内还是外,应与当地供电部门联系,山东省一般有建筑物的,就不允许在建筑物外设置箱变。这个要看各地的土政策。
回复
pawan
2014年09月16日 09:58:04
17楼
个人建议,高压配电室出高压,出低压的话,压降太大,供电距离太远,既不经济,也不合理!变压器放楼内还是楼外,看你们具体情况!反正走高压是肯定的!
回复
ok民工
2014年09月16日 10:18:43
18楼
低压不可行,压降大、损耗大,投资大,必须采用高压供电,才能满足国家规范的要求。
回复
maomaohello
2014年09月16日 12:54:10
19楼
来学习学习~~~
回复
clf20000
2014年09月16日 13:22:22
20楼
看大家回复的基本都是走高压,450米确实是比较远,走高压好额
回复
展展
2014年09月16日 14:43:20
21楼
600KW、450米走低压电缆成本和后期运行损耗太大了,大家都认为高压设变压器为好。
回复