工作中遇到供配电的问题,向各位请教
cqjzsj
cqjzsj Lv.3
2014年09月13日 07:19:01
只看楼主

我在一家单位从事基建工作,现在遇到供配电的问题。单位要对一栋旧楼进行改造,用电负荷发生发变化,原来是300kw,改造后需要600kw,原来使用的是另外一个单位的电,现在准备使用自己单位的电,高压配电房距离改造大楼有450米,现在就纠结的是:选择从高压配电房设置变压器,变成低压到改造大楼,还是从高压配电室出高压,在改造大楼设置变压器?如果选择低压到改造大楼,可行不,供电电压能否保证,大概需要几根什么样规格的低压电缆才能保证供电电压?最后,从经济性比较,低压380V和高压10KV线损大分别是多少?我大学里面学过一点供配电的知识,差不多都忘完了,毕业以后也没有从事过这一方面的工作,对这个问题有些地方可能没有说清楚。向各位请教这个问题,听听专业意见,好决定选择那一种方式,谢谢各位!

2014年09月16日 15:17:23
22楼
走高压吧,把变压器放你们楼里,450低压太远了。
回复
一路向北
2014年09月16日 15:37:10
23楼
600KW,我会倾向更大的电缆,比如两根4X300+150的。
自然是高压供电去大楼再变压,变压也可以考虑户外变压器。
要是不方便话也可以考虑低压供电,特别是供电局已同意的前提下。
线径越大,电阻越小。那么粗的主电缆拉过去,电阻其实没那么想象的大,随便查了一下之前自己随时计算过的笔记,240-300的电缆压降大约也就0.2mv/m,450米的压降也就0.1V。
回复
与电共舞
2014年09月16日 15:54:02
24楼
建议高压配电室出高压,出低压的话,压降太大,供电距离太远,既不经济,也不合理!
回复
monatian
2014年09月16日 16:42:28
25楼
过来学习,顺带给顶个贴
回复
酔爱江南
2014年09月16日 16:51:26
26楼
还是认为高压好,毕竟高压损耗会小一些,长远看经济性更好。至于能否允许设置高压变电所,那就得楼主去协调了。不论是在室内还是室外,都可以的。
回复
hcyhuhu
2014年09月16日 17:01:00
27楼
当然是在在改造大楼设置变压器,变压器与低压柜放在一起,母排连接。
至于450M处引来的高压电缆,可以适当的放粗。这个要用公式算一下下,毕竟太远了。
回复
excel2013
2014年09月16日 22:34:46
28楼
单位自己供电,从经济角度考虑,变压器、配电柜、高、底压电缆都要配,关键是电缆长度决定资金,走低压绝对比走高压贵,一跟50平方450米的高压电缆和450米的240平方低压电缆自己查一下要多少钱
回复
ty3514
2014年09月16日 23:26:03
29楼
学习了,450米压降太大了
回复
ty3514
2014年09月16日 23:27:00
30楼
学习了,450米压降太大了
回复
liyongjing12
2014年09月17日 08:01:40
31楼
wboy8759 发表于 2014-9-13 09:53 600kW的计算负荷?还是从高压配电室出高压,在改造大楼旁边设置一台800kVA的箱式变压器或露天变台(加围蔽防 …很可行的一个方案!
回复