看了很多人的帖子,说是“光通量入射到被照面上的投光灯盏数占总数的50%”不用计算。但我查了一下《照明手册》P225表5-18发现用语为“光通量全部入射……”,这两个表述有天壤之别。试卷中的50%根本对照度没有任何贡献,计算数量时一定要乘2,我坚持认为本题答案选10盏。
看了很多人的帖子,说是“光通量入射到被照面上的投光灯盏数占总数的50%”不用计算。但我查了一下《照明手册》P225表5-18发现用语为“光通量全部入射……”,这两个表述有天壤之别。试卷中的50%根本对照度没有任何贡献,计算数量时一定要乘2,我坚持认为本题答案选10盏。
12楼
huangxd_168 发表于 2014-9-11 09:58 本题具体考点,《照明设计手册》P466,公式19-4,表格19-5。专门的光通量法求平均照度公式,很不幸, …考点出处没有疑问,但是这两个表述实在差太远。请问我是否可以理解为出题人压根就没有搞清楚“全部入射占比”和“入射占比”的概念,还是说按部就班地模仿手册,结果依葫芦画出了个瓢!
回复
13楼
认为应选10盏的同学似乎应该参考一下P225例5-13
回复
14楼
光通量入射到被照面上的投光灯盏数占总数的50%”是故意迷惑考生的,利用系数给了就用不上了,你们都中招了还不自知,悲哀。
回复
15楼
死不瞑目……
回复
16楼
谁悲哀还说不上,不要自己先得瑟了。
举个例子:《照明设计手册》第二版P225图5-34有八束光,其中只有A,B束是光通量全部入射到被照面上,故依表5-18,利用系数按2/8=25%取0.6。反过来,知道利用系数0.6,被照面照度反求灯数应为8盏,此8盏里有2盏是一缕光不漏全投被照面上,有6盏灯只有一半光投在被照面上。但题目说,光通量入射到被照面上的投光灯盏数占总数的50%,也就是说还有50%灯是一缕光都没投到被照面上,全射偏了,但是既然计算总盏数,这些打酱油的投光灯岂有不计入之理?要计入就要乘2得10。
回复
17楼
题目的原话是若,,,,查得,,,学过语文的总明白吧,其次我想说个实际的问题,按照楼上那位的个人理解,在逻辑上行的通,但实际呢,装这些灯本来就是总在外立面的,你搞的其中几盏不知道射哪去了,你作为设计师你会这么做吗,坑是要挖的,但至少不能违背设计原则吧,我在这也不想争论对错,照明手册为什么这么写,还是很严谨的
回复
18楼
严重严重同意
回复
19楼
不要断章取义。题目我仔仔细细看了,从头到尾都是逗号,最后才用了一个问号,这说明以上都是并列关系。另外5盏投光灯可以做很多用,如道路照明、场地照面都可以,题目没有讲我们也不去细究。但不论如何,做题总要按题目的表述进行吧?题中明确表示一半灯照不到墙上,就要满足这个要求。我还是坚持10盏,至少也要认可这个题目有争议,认可10盏是有道理的。
回复
20楼
本帖最后由 mymtsk 于 2014-9-11 21:39 编辑
考场上纠结了一下“全部”两个字,最后选的10盏,不过我现在觉得好像是想过多了
出题原意是看我们会不会跳50%这个坑吧,应该不至于再多绕个大弯....
考试时候精神紧张,瞪大眼睛使劲和手册对照,生怕有一点漏掉的考虑不到的,题目表述又不严谨,坑爹的....
答案如果真是10盏就好了
回复
21楼
支持楼主的说法,如果是光通量全部入射到被照面的盏数占总数的50%则不用乘2,但题目说的是光通量入射到被照面占50%,说明还有一半没有贡献照明(但这一半干嘛用呢?),呵呵,希望选10盏
回复