2014供配电案下34题讨论
kaiwing
kaiwing Lv.4
2014年09月11日 06:37:53
只看楼主

看了很多人的帖子,说是“光通量入射到被照面上的投光灯盏数占总数的50%”不用计算。但我查了一下《照明手册》P225表5-18发现用语为“光通量全部入射……”,这两个表述有天壤之别。试卷中的50%根本对照度没有任何贡献,计算数量时一定要乘2,我坚持认为本题答案选10盏。

看了很多人的帖子,说是“光通量入射到被照面上的投光灯盏数占总数的50%”不用计算。但我查了一下《照明手册》P225表5-18发现用语为“光通量全部入射……”,这两个表述有天壤之别。试卷中的50%根本对照度没有任何贡献,计算数量时一定要乘2,我坚持认为本题答案选10盏。
免费打赏
你瞅撒
2014年09月11日 07:54:40
2楼
我也是,我认为题干给的条件是有用意的。
回复
米斯特葱
2014年09月11日 08:24:08
3楼
对啊 我个人也感觉是这样 但这个只能是专家自己去看了 到底是因为出题不严谨还是本来就别有用心。。
回复
qq_1409712740279
2014年09月11日 08:41:43
4楼
我认为你分析的非常对。
比如有十个灯 5个没投射到被照面上,5个投入到被照面上。根据手册如果投射到被照面的5个灯其中有2个是全部入射到被照面,那么利用系数的选择百分比需要按照40%(2/5)来选,但并不影响需要配置10个灯的结论。
回复
savageqing
2014年09月11日 08:42:28
5楼
我也觉得是要乘以2,选10
回复
orange625625
2014年09月11日 09:29:55
6楼
我也是这样理解的,认为应该乘以2,选10
回复
zhang_ssss
2014年09月11日 09:31:21
7楼
自我安慰罢了,题干明明是一句话,好好看看题
回复
huangxd_168
2014年09月11日 09:57:25
8楼
本题具体考点,《照明设计手册》P466,公式19-4,表格19-5。
专门的光通量法求平均照度公式,很不幸,确实是5盏。
回复
huangxd_168
2014年09月11日 09:58:02
9楼
telew 发表于 2014-9-11 08:41 我认为你分析的非常对。比如有十个灯 5个没投射到被照面上,5个投入到被照面上。根据手册如果投射到被照面 …本题具体考点,《照明设计手册》P466,公式19-4,表格19-5。专门的光通量法求平均照度公式,很不幸,确实是5盏。
回复
moran821123
2014年09月11日 10:54:58
10楼
我个人认为 我选10盏
回复
kaiwing
2014年09月11日 12:39:44
11楼
本帖最后由 kaiwing 于 2014-9-11 12:55 编辑 zhang_ssss 发表于 2014-9-11 09:31 自我安慰罢了,题干明明是一句话,好好看看题题目从头到尾就一句话,压根就没有断句。再者,那句话本身已经和照明手册有太大的差距,没有任何概念联系