求教这个案例应该套哪个规范?
bati3345
bati3345 Lv.6
2014年09月10日 13:54:00
只看楼主

10KV临时变,从墙上隔离开关到变压器的导线采用的普通BV线,如果正常巡视,巡视人员穿越此导线下方时,与导线的绝缘距离较近,个人认为存在较大的安全隐患,应该套用哪个规范来查这个高度要求?



10KV临时变,从墙上隔离开关到变压器的导线采用的普通BV线,如果正常巡视,巡视人员穿越此导线下方时,与导线的绝缘距离较近,个人认为存在较大的安全隐患,应该套用哪个规范来查这个高度要求?


2014-09-10_134706.png

免费打赏
chiu
2014年09月29日 16:43:02
12楼
个人看法:
1,高压引线采用低压绝缘线是一种不常见的做法,虽不违反任何规范,但是容易造成误导,此时只能视其为不绝缘的裸线,在满足相间距离、对地距离的前提下,可以继续用。
2,变压器的高、低压出线端对地安全距离不足,不能保证巡视维护人员的人身安全,必须在距变压器875mm外安装固定遮栏,禁止进入带电区域。
回复