10KV临时变,从墙上隔离开关到变压器的导线采用的普通BV线,如果正常巡视,巡视人员穿越此导线下方时,与导线的绝缘距离较近,个人认为存在较大的安全隐患,应该套用哪个规范来查这个高度要求?
10KV临时变,从墙上隔离开关到变压器的导线采用的普通BV线,如果正常巡视,巡视人员穿越此导线下方时,与导线的绝缘距离较近,个人认为存在较大的安全隐患,应该套用哪个规范来查这个高度要求? |
![2014-09-10_134706.png](https://fd.co188.com/group1/M04/10/5B/rBBhH11HQCyAYB5UAACMov96TWk648.png)
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-10 16:33 编辑
不行的,在安全距离不足的情况下,10KV高压怎么能用低压BV导线?
设计规范上没有这样可的吧? 安全间距可以找《电气安全工作规程》。
隔离开关的上面是高压电缆吧,下面这么一段高压电缆没有了?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-10 16:31 不行的,在安全距离不足的情况下,10KV高压怎么能用低压BV导线?设计规范上没有这样可的吧? 安全间距 …从隔离开关到变压器的施工单位用的低压电缆,TMD图省事
回复
4楼
电缆、电线绝缘耐压不应小于工作电压应该是常识了吧。
不过规范也可以找到:
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
3.3.1
交流系统中电力电缆导体的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压。
3.3.3
交流系统中电缆的耐压水平,应满足系统绝缘配合的要求。
回复
5楼
《建筑工程施工现场拱用电安全规范》
2.2.3
容量在400KVA及以下的变压器,可采用杆上安装,杆上变压器的底部距地面高度不应小于2.5m。
2.2.4
容量在400KVA以上的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面0.5m,其四周应装设高度不小于1.7m的围栏。围栏与变压器外廊的距离不得小于1m,并应在其明显部位悬挂警告牌。
回复
6楼
按道理隔离开关下方到变压器的连接,应使用三相高压电缆。为节约采用单根高压绝缘导线也可。如安全距离不足,可在人员巡视行走路径顶部安装水平遮拦。
回复
8楼
这么专业的问题,当然应该好好问问专家了,筑龙网现在在做专家在线答疑,第一时间回答你。专业性必须是无与伦比bbs.zhulong.com/dayi/question84&f=2
回复
9楼
按道理隔离开关下方到变压器的连接,应使用三相高压电缆。为节约采用单根高压绝缘导线也可。如安全距离不足,可在人员巡视行走路径顶部安装水平遮拦。
回复
10楼
绝缘耐压不足,可能导致电线烧毁
回复
11楼
规范:GB 50053 一 2013 《20kV及以下变电所设计规范》 4 配变电装置的布置
或者:GB 50053一94 《10kV及以下变电所设计规范》 第四章配变电装置
或者:GB50060一2008《3~110kV高压配电装置设计规范》5 配电装置
回复