我想问下各位老师,为什么中和的时候氨氮值要比厌氧和好氧高?中和的时候 我测的是90左右,PH8.5。加石灰和液碱中和。到了厌氧氨氮值就变成200多了 ,好氧也是。求助各位老师帮小弟解答下,多谢了!还有一个问题,就是我们化验室给我测的总盐是8000多 我想换算成 %的,怎么算。。。谢谢(我们单位让控制在3%之内)
我想问下各位老师,为什么中和的时候氨氮值要比厌氧和好氧高?
中和的时候 我测的是90左右,PH8.5。加石灰和液碱中和。
到了厌氧氨氮值就变成200多了 ,好氧也是。
求助各位老师帮小弟解答下,多谢了!
还有一个问题,就是我们化验室给我测的总盐是8000多 我想换算成 %的,怎么算。。。谢谢(我们单位让控制在3%之内)
12楼
中和的时候是90 厌氧是200 那怎么说中和时候比厌氧氨氮高呢。另问下 中和是个调节池么
回复
13楼
你把总盐8000后面那个单位给标出来,那么大家就可以给出%多少了
回复
14楼
suhang022 发表于 2014-9-9 16:34 中和的时候是90 厌氧是200 那怎么说中和时候比厌氧氨氮高呢。另问下 中和是个调节池么现在做中式,也算是调节池吧 就是把微电解的水 调PH9
回复
15楼
suhang022 发表于 2014-9-9 17:05 你把总盐8000后面那个单位给标出来,那么大家就可以给出%多少了mg/l 多谢老师
回复
16楼
回复
17楼
北葵向暖 发表于 2014-9-9 19:08 现在做中式,也算是调节池吧 就是把微电解的水 调PH9如果是中和在前端 厌氧在后端,那氨氮增高我认为是可能的,因为厌氧好氧有氨化作用,会让有机氮转化为氨氮。 因为氨氮的常规检测方法, PH对氨氮的影响是不大的,除非是PH波动大让氨氮转化为氨气跑到大气中去才有可能氨氮减少。 另8000mg/l就是百分之0.8,自己算下。
回复
18楼
夜雨梧桐 发表于 2014-9-10 08:50 可以在这里进行不同pH,不同温度下结果计算http://www.petgoldfish.net/ammonia-calculator.html对夜雨梧桐版主表示感谢。
回复
19楼
suhang022 发表于 2014-9-10 09:14 如果是中和在前端 厌氧在后端,那氨氮增高我认为是可能的,因为厌氧好氧有氨化作用,会让有机氮转化为氨氮 …请教:8000mg/L的盐度,如何换算出来的0.8%?
回复
20楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-9-10 15:53 请教:8000mg/L的盐度,如何换算出来的0.8%?一升水是1000000mg ,你80000mg/l就是8000/1000000*100%
回复
21楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-9-10 15:52 对夜雨梧桐版主表示感谢。这个网站计算结果有的可信度较高,有的值得商榷,比如pH=1时的氨氮浓度。
回复