临近考试,有些不太明白的地方想请高手解答一下疑惑:对于连梁配置暗梁或者斜向钢筋时,计算所需的斜向钢筋面积时,剪力增大系数是取1.0,还是按高规,按抗震等级来取? 是不是按混凝土规范取1.0增大系数仅仅是用来计算斜向钢筋,而按高规取增大系数是用来计算连梁箍筋的?

临近考试,有些不太明白的地方想请高手解答一下疑惑:
对于连梁配置暗梁或者斜向钢筋时,计算所需的斜向钢筋面积时,剪力增大系数是取1.0,还是按高规,按抗震等级来取? 是不是按混凝土规范取1.0增大系数仅仅是用来计算斜向钢筋,而按高规取增大系数是用来计算连梁箍筋的?

免费打赏
dongxiangqian
2014年09月04日 11:54:36
2楼
没人注意到这个问题吗
回复
tao07829
2014年09月04日 13:45:59
3楼
斜筋时按1.0取值。斜撑时按调整取值希望对你有帮助