核心筒洞口离端柱距离的问题
xcl52036
xcl52036 Lv.3
2014年09月01日 21:06:02
只看楼主

小弟正在做一个16层框架核心筒的酒店项目,核心筒上有平面外梁搭接,且竖向力很大,在此处设置了端柱,但同时此处设置洞口,相当于洞口连梁一端搭接在端柱上,看到抗震规范6.18条第五款中“洞边距离端柱不宜小于300mm”,不知这样行不行,因建筑的布置,此洞口位置无法调整,不知这样是否可行?向各位求助!

小弟正在做一个16层框架核心筒的酒店项目,核心筒上有平面外梁搭接,且竖向力很大,在此处设置了端柱,但同时此处设置洞口,相当于洞口连梁一端搭接在端柱上,看到抗震规范6.18条第五款中“洞边距离端柱不宜小于300mm”,不知这样行不行,因建筑的布置,此洞口位置无法调整,不知这样是否可行?向各位求助!
免费打赏
zxy0826yixiaozhou
2014年09月03日 15:24:10
12楼
学习再学习~~~~~
回复
走的有点慢的人
2014年09月03日 16:09:31
13楼
新人学习了
回复
qq_1395990778272
2014年09月04日 09:24:01
14楼
YJK做别的很好,做门式钢架不好搞,PKPM的门式钢架模型转过来就只剩下钢架了,其他包括檩条,拉杆,墙梁,隅撑一系列的都没有的,而且搞不了压型钢板楼板。
回复
zyb15023265759
2014年09月04日 10:00:29
15楼
最好按照规范上要求,看框架-核心筒框架承受地震抗倾覆力矩占结构总地震倾覆力矩的百分比大小来判断
回复
syf736
2014年09月04日 11:41:04
16楼
路过学习了
回复
wkw174
2014年09月05日 19:57:55
17楼
还是框剪把
回复
silent_control
2014年09月06日 06:41:16
18楼
不是核心筒角部是可以的
回复
社稷人
2014年09月06日 22:25:43
19楼
小于60m,按框架剪力墙结构控制也是可以的