小弟正在做一个16层框架核心筒的酒店项目,核心筒上有平面外梁搭接,且竖向力很大,在此处设置了端柱,但同时此处设置洞口,相当于洞口连梁一端搭接在端柱上,看到抗震规范6.18条第五款中“洞边距离端柱不宜小于300mm”,不知这样行不行,因建筑的布置,此洞口位置无法调整,不知这样是否可行?向各位求助!
小弟正在做一个16层框架核心筒的酒店项目,核心筒上有平面外梁搭接,且竖向力很大,在此处设置了端柱,但同时此处设置洞口,相当于洞口连梁一端搭接在端柱上,看到抗震规范6.18条第五款中“洞边距离端柱不宜小于300mm”,不知这样行不行,因建筑的布置,此洞口位置无法调整,不知这样是否可行?向各位求助!
2楼
如果是筒体角部的话距离还要加大。高规9.1.7。不超规范的话可以考虑设双连梁试试。
回复
3楼
不是筒体角部,是筒体外墙中间部位,核心筒中间是电梯厅,两边是电梯和楼梯
回复
4楼
继续向各位求助啊
回复
5楼
16层框架核心筒,我觉得作为框架-剪力墙结构比较合理。
回复
6楼
建议按框架-剪力墙做。
回复
7楼
如果洞边距端柱边小于300的话,是否可以考虑把端柱截面做大,以避免出现小墙肢。
另外请注意筒体结构的抗震等级和墙身的最小配筋率
回复
8楼
同意楼上意见,对于16层的建筑,可按框剪结构设计
回复
9楼
观摩。。。。。。。。
回复
10楼
观摩。。。。。。。。
回复
11楼
xcl52036 发表于 2014-9-2 13:19 不是筒体角部,是筒体外墙中间部位,核心筒中间是电梯厅,两边是电梯和楼梯wentibuda问题不大。
回复