小弟正在做一个16层框架核心筒的酒店项目,核心筒上有平面外梁搭接,且竖向力很大,在此处设置了端柱,但同时此处设置洞口,相当于洞口连梁一端搭接在端柱上,看到抗震规范6.18条第五款中“洞边距离端柱不宜小于300mm”,不知这样行不行,因建筑的布置,此洞口位置无法调整,不知这样是否可行?向各位求助!

小弟正在做一个16层框架核心筒的酒店项目,核心筒上有平面外梁搭接,且竖向力很大,在此处设置了端柱,但同时此处设置洞口,相当于洞口连梁一端搭接在端柱上,看到抗震规范6.18条第五款中“洞边距离端柱不宜小于300mm”,不知这样行不行,因建筑的布置,此洞口位置无法调整,不知这样是否可行?向各位求助!
免费打赏
好好先森i
2014年09月09日 09:02:03
22楼
谢楼主分享,学习了。
回复
chaochao21184
2014年09月11日 14:55:50
23楼
个人感觉问题不大
1、你说的端柱是为了支撑楼面梁而设置的,不是单片墙的端部的端柱;
2、你说的洞口位于墙中间,洞口形成的应该是连梁吧,你复核下跨高比,如果是强连梁的话那么这片墙就是一个连枝墙,从变形的角度来看洞口两侧的墙体应该是变形协调的
回复
naonao6688
2014年09月11日 21:25:07
24楼
建议框剪设计
回复
攻城师18626
2014年09月12日 09:32:36
25楼
搞个平面看看,不知道你能不能满足核心筒的概念,说不定就是一个一般的框剪结构
回复
fuqijiang
2014年09月12日 16:40:54
26楼
学习学习~~
回复
wakttxs
2014年09月13日 16:49:13
27楼
感谢楼主无私分享 太感谢了