请问,成排的商店(单个建筑面积小于100)有必要做消防应急照明么?
k289114516
k289114516 Lv.4
2014年09月01日 14:27:45
只看楼主

一栋多层建筑,底层是一排商店,大的不到100,小的二三十。建筑防火设计规范里11.3. 3 观众厅,建筑面积大于400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积大于200m2的演播室;照上面写的是不需要;那么室内需要设应急照明吗?11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: 2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店;

一栋多层建筑,底层是一排商店,大的不到100,小的二三十。
建筑防火设计规范里 11.3. 3 观众厅,建筑面积大于400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积大于200m2的演播室;照上面写的是不需要;那么室内需要设应急照明吗?
11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:

2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店;
这里写的要在主要疏散走道设,但商店门口就是公路,请问如何布置?
免费打赏
学海一帆
2014年09月02日 17:50:30
2楼
按照楼主的工程情况,私人意见:可不做。
回复
dianqipanli
2014年09月02日 19:27:13
3楼
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
3.1.2
2
工作场所下列情况应设置应急照明:
1)正常照明因故障熄灭后需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明:

商铺虽小,但是万一停电,老板是看货还是看钱匣子?
回复
太白云渡
2014年09月02日 23:02:41
4楼
1、商铺内按规范可不设应急照明。
2、不存在疏散问题,可不设应急照明。
回复
洛幕
2014年09月03日 11:30:57
5楼
规范上是一点要做的
回复
学海一帆
2014年09月03日 11:55:24
6楼
老板自己买个带插座的双头灯,挂在款台。


ok!
回复
dalijiang
2014年09月03日 23:11:37
7楼
比属于商业网点,可做可不做
回复
smxzyjsxygbz
2014年09月04日 01:38:18
8楼
需要做消防应急的,这个属于公共场所,人员密集!
回复
chunhuaxingxing
2014年09月04日 08:47:43
9楼
学习学习,谢谢
回复
kongxywl
2014年09月04日 15:18:58
10楼
我一般两层商铺做应急照明,一层的一般不做
回复
xueshanglin
2014年09月05日 17:15:07
11楼
学习了学习了
回复