并联活塞压缩机,冷凝风机接触器接点烧毁造成高压压力过高报警停机,更换接触器后启动机器低压过低在0左右,只能一太工作,另一台低压保护不能启动,高压10公斤压力,请问低压过低是什么造成的?
并联活塞压缩机,冷凝风机接触器接点烧毁造成高压压力过高报警停机,更换接触器后启动机器低压过低在0左右,只能一太工作,另一台低压保护不能启动,高压10公斤压力,请问低压过低是什么造成的?
12楼
系统图传上来,好分析原因,没有的话,拍系统照片过来也可以,光凭别人猜是猜不到的
回复
13楼
瞬间起动后;本身的二个库间温度就较低,再加上电磁阀沒有及时开启或手动的话开启过小,都会引起低压保护。
回复
14楼
自已用手摸下就一清二楚了,还这么麻烦,先摸回气管,冷凝器管,再摸两个截流阀的前后温差,一准能弄清是什么原因,经验告诉我这样的情况一般是截流阀有问题,或没有打开.
回复
15楼
应该是膨胀阀的问题,可以调调试试,电磁阀没烧吧。
我这几天也遇到这样的问题,不过机组是低压保护停机,再启动,反复启停。加氟、检漏后就好了。
回复
16楼
不知道楼主的设备怎么样了。原因到底是什么。
回复
17楼
在某些情况会是这样,因为制冷剂一直为液态,气态的很少,压缩机无法压缩,造成回气不良,从而造成低压报警,而且油压也很低。
个人意见,欢迎拍转!
回复
18楼
恩 就是液体过多的问题,问题解决了,谢谢.
回复
19楼
情况有以下几种:有冰塞,制冷剂不足,蒸发器脏堵,膨胀阀开度太小或堵塞,电磁阀故障,过滤器堵塞。在这几种情况里查找问题。
回复
20楼
根据楼主的程述:我认为原因是差雪种。至于能工作的那台压机,我认为是该机低压吸口上的低压保护器损坏。正常的低压保护器在低于2。5KG以下就会断开保护而停机。如果该机内的雪种不少的话,此时产生冰堵或是脏堵都会使系统高压升高,此时高压保护器就会动作而停机保护。
回复
21楼
从你的情况来分析,系统是不缺制冷剂引起,膨胀阀,电磁阀
回复