并联活塞压缩机,冷凝风机接触器接点烧毁造成高压压力过高报警停机,更换接触器后启动机器低压过低在0左右,只能一太工作,另一台低压保护不能启动,高压10公斤压力,请问低压过低是什么造成的?
并联活塞压缩机,冷凝风机接触器接点烧毁造成高压压力过高报警停机,更换接触器后启动机器低压过低在0左右,只能一太工作,另一台低压保护不能启动,高压10公斤压力,请问低压过低是什么造成的?
22楼
冷凝风机坏和系统低压没什么直接关系,低压过低(缺冷媒,电磁阀未打开,膨胀阀开启过小,过滤器堵塞,等)
回复
23楼
同意!
回复
24楼
有关,风量不足,制冷剂汽化速率减小,蒸发压力降低。
如果是冷水机,水量不足或者水流速度过低都会引起蒸发压力降低。
回复
25楼
:handshake
回复
26楼
应该是制冷剂不足,怎么也得先检查是否缺少制冷剂!
回复
27楼
吸气压力太低,制冷剂太少,供液部分不通
回复
28楼
楼主给机组型号列出呀,你说的另一个压缩机能工作,压缩机功率多少,电流多少?高压多少,简述下在正常得工况时数据好做对比判断。有没有试过强制启动看下回气压力到底能下降到多少。同时卡电流同另一台对比。很快就判断搞定。
回复
29楼
:) :) :) :)
回复
30楼
也有膨胀阀开度过小的问题
回复
31楼
看看膨胀阀是否堵了,回气的过滤器是否堵了
回复