并联活塞压缩机,冷凝风机接触器接点烧毁造成高压压力过高报警停机,更换接触器后启动机器低压过低在0左右,只能一太工作,另一台低压保护不能启动,高压10公斤压力,请问低压过低是什么造成的?
并联活塞压缩机,冷凝风机接触器接点烧毁造成高压压力过高报警停机,更换接触器后启动机器低压过低在0左右,只能一太工作,另一台低压保护不能启动,高压10公斤压力,请问低压过低是什么造成的?
2楼
看看前后的电磁阀打开没?
回复
3楼
机器带了商场超市的一个低温小冷库和4个岛柜,岛柜温度正常能拉到-35度,冷库只能拉到-20度,如果是一楼说的情况的话就是冷库供液的问题,明天查下原因,感谢一楼的回复.
回复
4楼
冷库的膨胀阀没有调整好吧。
回复
5楼
冷凝风机接触器接点烧毁之前工作正常膨胀阀设置应该没问题,难道是烧毁后膨胀阀也出问题了?膨胀阀开启不够?
回复
6楼
高手啊
回复
7楼
1 开机后高压有没有持续升高?还是只停留在10KG左右?如果持续升高,那肯定是供液电磁阀没有打开。
2 另外你并联的吸气压力是分开的?高压是总管的高压?吸气管的压力应该比较均匀,一般不会出现一台低压过低的情
况。
回复
8楼
1高压升到1010KG左右停留.
2吸气和排气都是并联的,一台机器工作低压就在0KG附近了.如果两台同时启动,压力很快降到0KG,其中一台低压保护停机.
回复
9楼
还有一种可能你看看,就是电加热是否正常。
回复
10楼
电加热还能引起这毛病?
回复
11楼
吸气压力过低有两种原因:1是膨胀阀,2是过滤器。
回复