小区景观路灯接地方式 急求
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2014年08月27日 20:24:31
只看楼主

本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 编辑 现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的?其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要求把。因为我本身是TNS且带漏保的,重复接地时为了更加保险。

本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 编辑

现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的?
其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要求把。因为我本身是TNS且带漏保的,重复接地时为了更加保险。 我甚至觉得不打接地极也是满足要求的,因为我30MA漏电保护哪怕线路再长都可以及时跳闸。水平接地极尺寸长度都要多少啊?



免费打赏
走路去纽约64
2014年08月29日 08:45:29
12楼
路灯RCD选择30mA,太小了吧
回复
malinlinwudi
2014年08月29日 08:52:44
13楼
woheni2010 发表于 2014-8-28 22:29 但是线路再长 30MA漏电动作值 可以保证接地故障时跳闸啊 除非PE线断掉轮到你这30mA跳那极有可能是误动作!说了这么多还是没弄明白,死揪着这30mA不放。
回复
leiniao
2014年08月29日 08:58:24
14楼
woheni2010 发表于 2014-8-28 22:29 但是线路再长 30MA漏电动作值 可以保证接地故障时跳闸啊 除非PE线断掉室外不能使用30ma漏电,一个打雷就误跳。实际中我用100mA
回复
勇者无疆
2014年08月29日 09:03:40
15楼
按规范来吧,用TT系统
回复
chunhuaxingxing
2014年08月29日 09:24:19
16楼
学习学习了
回复
laohuang168
2014年08月29日 11:57:48
17楼
用30mA的RCD,我估计你这闸都合不上。
回复
woheni2010
2014年08月29日 14:29:59
18楼
laohuang168 发表于 2014-8-29 11:57 用30mA的RCD,我估计你这闸都合不上。可是我以前都使用30MA的RCD没人反应误动作啊
回复
coolwinter911
2014年08月29日 14:59:18
19楼
局部TT系统设计规范中是必须接漏电保护的,接地极主要是作为金属灯杆的防雷击措施
回复
鲁迪
2014年08月30日 15:19:40
20楼
TT系统:):):):):):)
回复
twtuuu
2014年09月01日 09:05:51
21楼
还是应该按设计规范来
回复

相关推荐

APP内打开