小区景观路灯接地方式 急求
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2014年08月27日 20:24:31
只看楼主

本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 编辑 现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的?其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要求把。因为我本身是TNS且带漏保的,重复接地时为了更加保险。

本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 编辑

现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的?
其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要求把。因为我本身是TNS且带漏保的,重复接地时为了更加保险。 我甚至觉得不打接地极也是满足要求的,因为我30MA漏电保护哪怕线路再长都可以及时跳闸。水平接地极尺寸长度都要多少啊?



免费打赏
woheni2010
2014年08月27日 22:28:37
2楼
希望楼主加精啊
回复
woheni2010
2014年08月28日 08:19:17
3楼
为什么没人回答呢
回复
chenxiaojiantianyi
2014年08月28日 09:10:42
4楼
绿化景观照明多采用TT接地系统。
回复
云飘飘
2014年08月28日 13:06:32
5楼
如果距离建筑物20米范围内可以采用TN-S系统,否则应采用TT系统,如此做法与TT系统没有什么区别,但是比TT系统造价大。
回复
q123321aaa
2014年08月28日 14:14:40
6楼
感觉还是与小区的接地网连在一起好,只不过多用些扁铁
回复
h793949196
2014年08月28日 15:21:56
7楼
用TT配电系统多好,全都解决了
回复
woheni2010
2014年08月28日 20:51:23
8楼
谁所距离小区20米内多用TNS 超过20米就得用TT 再说不是每个灯都做接地极 我只是隔个50米做 成本肯定省点
回复
woheni2010
2014年08月28日 20:51:43
9楼
主要是很多小区的覆土根本没法做接地极 太浅了
回复
malinlinwudi
2014年08月28日 22:20:50
10楼
这里说下,室外路灯最好使用TT系统,带漏电保护,除非某些厂区没办法(厂区内有时候管道太多,没法做接地极)才做TN-S,TN-S不太使用是因为就算是像你所说的带漏电保护,但是线路太长,没有办法达到保护效果,而且,发生接地故障时接触电压往往达不到安全电压的要求。
回复
woheni2010
2014年08月28日 22:29:02
11楼
malinlinwudi 发表于 2014-8-28 22:20 这里说下,室外路灯最好使用TT系统,带漏电保护,除非某些厂区没办法(厂区内有时候管道太多,没法做接地极 …但是线路再长 30MA漏电动作值 可以保证接地故障时跳闸啊 除非PE线断掉
回复

相关推荐

APP内打开