开关柜下槽钢的设置方式?
chogodang
chogodang Lv.3
2014年08月27日 09:26:05
只看楼主

前两张是论坛上找到的回答,得出结论:槽钢应该立着放,并且做不到土建预埋。这一张是03D201-4 图集中216页中,槽钢是立着放的,并且下面预埋了钢板这两张是2013年国网典设中10kV配电分册中的做法,国网典设中槽钢都标明土建预埋,并且平放。不同的方案中有不同的做法,一种是平放,下面垫钢板。另一种是平放,下面不垫钢板。得出的结论是槽钢应该平放。我是一个新入行的菜鸟,去请教我的师傅,师傅说槽钢平放,土建预埋。并且在我去变电站实地验证后,槽钢的确是平放。

1.png 2.png
前两张是论坛上找到的回答,得出结论:槽钢应该立着放,并且做不到土建预埋。
03D201-4 216页.png

这一张是03D201-4 图集中216页中,槽钢是立着放的,并且下面预埋了钢板
4.png 41.png
这两张是2013年国网典设中10kV配电分册中的做法,国网典设中槽钢都标明土建预埋,并且平放。不同的方案中有不同的做法,一种是平放,下面垫钢板。另一种是平放,下面不垫钢板。得出的结论是槽钢应该平放。
我是一个新入行的菜鸟,去请教我的师傅,师傅说槽钢平放,土建预埋。并且在我去变电站实地验证后,槽钢的确是平放。
那么基础槽钢到底该如何设置,是平放还是立放?下面是否需要垫钢板? 有人说平放时焊接,有人说平放时无法焊接。
众说纷纭,请教大家,来寻求一个答案






1.png


2.png


03D201-4 216页.png


4.png


41.png

liuvix
2014年08月28日 08:40:42
12楼
学习了,高压一般都平着放
回复
学海一帆
2014年08月28日 10:02:20
13楼
楼主是个有心人。
配电柜基础槽钢可以侧放,也可以平放(即扣着)。侧放用于柜体与槽钢螺栓连接(试想一下如果槽钢扣着,你如何下扳手?),平放用于柜体与槽钢焊接,实际上工程中多采用平放,据说供电部门要求必须焊接。
本人一点知识,欢迎指教!
回复
逸風
2014年08月28日 16:42:13
14楼
在看。。。。。
回复
北方郎
2014年08月28日 16:52:05
15楼
通常土建在支墩处预埋方形钢板,槽钢底座根据配电柜实际尺寸现场制作。
]或[都可以,倒扣平放也可以。关键看安装孔位置。
安装孔在边缘]
安装孔靠里用[或倒扣,如有必要加焊接板。
回复
zmdqaz
2014年08月29日 16:14:35
16楼
槽钢是平放还是立放视设计要求而定,我做过的变电站设备基础槽钢都是平放的,现介绍某省电力公司《变电站精细化设计施工工艺标准》中的要求,供参考:户内屏柜固定不宜与基础型钢焊死,固定方法如下:
a、压板固定法:在基础型钢上点焊螺栓,用小压板及螺母把屏柜固定。
b、螺丝固定法:在平放的基础型钢上钻一个固定螺丝的直径孔,然后再攻丝,再拧入螺丝加以固定。新建工程应采用螺丝固定法。
回复
wkoo000
2014年08月30日 08:06:29
17楼
我们这边都是平放,焊接
回复
durreschen
2014年08月31日 09:24:12
18楼
要么用角钢要么用钢板,
回复
zhili051
2014年08月31日 11:52:30
19楼
预埋时,请让土建队施工人员校平、校直槽钢,焊接,并焊接入地线(两边槽钢)
回复
chogodang
2014年09月02日 17:34:24
20楼
nicebin 发表于 2014-8-28 10:02 楼主是个有心人。配电柜基础槽钢可以侧放,也可以平放(即扣着)。侧放用于柜体与槽钢螺栓连接(试想一下 …我看2013国网典设大都凭着放
回复
chogodang
2014年09月02日 17:35:02
21楼
北方郎 发表于 2014-8-28 16:52 通常土建在支墩处预埋方形钢板,槽钢底座根据配电柜实际尺寸现场制作。]或[都可以,倒扣平放也可以。关键 …学习了:lol
回复