开关柜下槽钢的设置方式?
chogodang
chogodang Lv.3
2014年08月27日 09:26:05
只看楼主

前两张是论坛上找到的回答,得出结论:槽钢应该立着放,并且做不到土建预埋。这一张是03D201-4 图集中216页中,槽钢是立着放的,并且下面预埋了钢板这两张是2013年国网典设中10kV配电分册中的做法,国网典设中槽钢都标明土建预埋,并且平放。不同的方案中有不同的做法,一种是平放,下面垫钢板。另一种是平放,下面不垫钢板。得出的结论是槽钢应该平放。我是一个新入行的菜鸟,去请教我的师傅,师傅说槽钢平放,土建预埋。并且在我去变电站实地验证后,槽钢的确是平放。

1.png 2.png
前两张是论坛上找到的回答,得出结论:槽钢应该立着放,并且做不到土建预埋。
03D201-4 216页.png

这一张是03D201-4 图集中216页中,槽钢是立着放的,并且下面预埋了钢板
4.png 41.png
这两张是2013年国网典设中10kV配电分册中的做法,国网典设中槽钢都标明土建预埋,并且平放。不同的方案中有不同的做法,一种是平放,下面垫钢板。另一种是平放,下面不垫钢板。得出的结论是槽钢应该平放。
我是一个新入行的菜鸟,去请教我的师傅,师傅说槽钢平放,土建预埋。并且在我去变电站实地验证后,槽钢的确是平放。
那么基础槽钢到底该如何设置,是平放还是立放?下面是否需要垫钢板? 有人说平放时焊接,有人说平放时无法焊接。
众说纷纭,请教大家,来寻求一个答案






1.png


2.png


03D201-4 216页.png


4.png


41.png

chogodang
2014年09月02日 17:35:25
22楼
zmdqaz 发表于 2014-8-29 16:14 槽钢是平放还是立放视设计要求而定,我做过的变电站设备基础槽钢都是平放的,现介绍某省电力公司《变电站精 …:lol看来不同地区有不同要求啊
回复
风残冷月
2014年09月02日 18:48:12
23楼
过来学习一下,
回复
smxzyjsxygbz
2014年09月03日 02:33:58
24楼
一般应该预留埋件,然后再按照槽钢,这样有助于找水平,避免直接埋槽钢的时产生较大的误差给盘柜按照带来影响!
回复
臭皮匠
2014年09月03日 08:33:54
25楼
个人平常工作中,基本上都是平放折,实用,方便,不过找平问题似乎不好弄,预埋钢板,土建一般不愿弄
回复
王铜
2014年09月04日 07:50:26
26楼
立放,平放,两种做法有。
回复
chunhuaxingxing
2014年09月04日 08:37:15
27楼
学习了,谢谢
回复
mente521
2014年09月04日 13:16:34
28楼
低压柜侧着放,螺栓固定,高压柜趴着放,焊接固定。
回复
qianbochenhong
2014年09月04日 21:21:38
29楼
这二种做法都是规范的,没有不正确的说法。
回复
xueshanglin
2014年09月05日 17:13:40
30楼
学习了学习了
回复
hanzhg54
2014年09月06日 11:12:25
31楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-9-6 11:16 编辑

我一般这么做低压柜基础:
槽钢立放,立放的好处是抗弯强度高,土建找平容易,没必要二次施工。
QQ拼音截图未命名.jpg
回复