3、弹簧储能
(1)从操作顺序中可以看出,弹簧储一次能,有分、合、分三次能量。合闸弹簧的能量通过开关合闸后,辅助开关的变化接通电机回路进行储能,是由电能转化为机械能的过程;分闸弹簧的能量是通过开关合闸时,合闸弹簧释放能量使连杆转动拉长了分闸弹簧而储的能,是由一个机械能转化成另一个机械能的过程。
(2)如果因为电机故障、电源问题、辅助开关等原因致使开关合闸弹簧不能储能,则可以手动储能,但是储能时必须将储能电源退出。
501开关及CT柜的闭锁程序
1、断开501开关;
2、检查501开关在分闸位置(机械指示分、合闸红灯熄灭分闸绿灯亮,高压感应指示灯熄灭);
3、将手柄拧至“操作”位置,将钥匙由“合”位插入①号位,顺时针旋转45度(红线对红线),拉出程序锁锁销,然后按下与5011刀闸对应的卡位掣子,拉开5011刀闸,再将钥匙顺时针旋转45度由“分”位拔出;
4、将手柄拧至“操作”位置,将钥匙由“合”位插入②号位,顺时针旋转45度(红线对红线),拉出程序锁锁销,然后按下与5014刀闸对应的卡位掣子,拉开5014,将钥匙顺时针旋转45度,由“分”位拔出;
5、将钥匙由“分”位插入③号位,逆时针旋转45度(红线对红线),拉出程序锁锁销,然后按下与501BO接地刀闸对应的卡位掣子,合上501BO接地接地刀闸,将手柄拧置“检修”位置,将钥匙逆时针旋转45度,由“合”位拔出;
6、将钥匙由“分”位插入④号位,顺时针旋转45度(红线对红线),拉出程序锁锁销,然后按下与501CO接地刀闸对应的卡位掣子,合上501CO接地刀闸,将手柄拧置“检修”位置,将钥匙顺时针 旋转45度,由“合”位拔出;
7、将钥匙插入⑤号位,打开501开关柜正下门;
8、将钥匙插入⑥号位,打开501开关柜后下门;
9、将钥匙插入⑦号位,打开CT柜正下门;
10、将钥匙插入⑧号位,打开CT柜后下门;
11、此时,为了程序锁钥匙程序不紊乱以及遗漏钥匙,钥匙将继续保留在⑧号位上,受机械卡阻不能拔出。
三、操作手柄及开关、刀闸、地刀的相互联锁
1、操作手柄有三个位置:运行、操作、检修。开关在合位时,手柄只能在“运行”位置(靠使开关分合的连杆实现闭锁)。此时,开关可以进行分合操作。
2、开关在合位时,手柄不能拧至“操作”位置(机械联锁);开关在分位时,手柄才能拧至“操作”位置,开放了刀闸、地刀的闭锁,就能按下掣子(每一把刀闸、地刀都有对应的一个掣子,掣子按下后,才能开放刀闸操作转盘,刀闸、地刀才能进行操作),但是还必须按顺序进行操作,因为刀闸与刀闸、刀闸与地刀之间还有互闭的功能。以501开关由热备用转检修为例加以说明:先拉开5011刀闸才能拉开5014刀闸(通过程序锁钥匙来实现),5011刀闸与501B0的机械互闭功能靠刀闸操作转盘内的一个横销来实现,违反操作顺序,横销使操作杆无法插入操作孔,将不能进行操作;反之,501B0地刀在合位,5011刀闸也不能进行合闸操作。
3、手柄拧至“操作”位置时,从机械上闭锁了开关的分合(机械上靠分闸闭锁转杆完成)。
4、当刀闸拉开、地刀合上后,手柄才可以拧至“检修”位置,此时,就能打开下门进行检修工作;这一位置刀闸、地刀不能进行操作,但是为方便检修试验,能够进行开关的就地分合。
四、操作中存在的危险点及注意事项
1、10kV 1M开关柜所有操作手柄没有五防闭锁,建议加装;
2、每一步刀闸、地刀操作完成后,要检查掣子复位;
3、开关传动时,操作手柄应在“运行”位置,如果在“操作”位置,会将合闸线圈烧毁;
4、操作过程中,不能擅自调整程序钥匙;如果程序钥匙出现紊乱而不能机械操作,要请示运行专责;
5、操作注意事项:
(1)分闸操作时,操作杆不能对住头部。因为操作时要用很大的力,如果收不住,容易砸伤头部。
(2)分闸操作完成时,应该马上取下操作杆。意识中很容易错误的认为操作杆是固定的杆,同时,在通过窗口检查刀闸分位时分散精力,一松手,操作杆掉下,有可能打伤脚。
(3)扳动掣子的指头要调整好位置,否则很容易被操作杆压伤指头。
6、将危险点纳入开工会内容。