一、日常的维护及检修 (1)开关柜外观检查。 开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。 (2)开关柜运行状态参数检查。 仪器、仪表指示正常(与日常运行值比较,无差别或差别不大且与设备状态相对应)。
一、日常的维护及检修
开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。
仪器、仪表指示正常(与日常运行值比较,无差别或差别不大且与设备状态相对应)。
(3)开关柜相关器件、电气接点及电线、电缆无超过规定温度现象。
用红外测温仪测量可见的相关器件、电气接点、电线、电缆运行温度≤60℃,柜内无异味。
(4)开关位置、指示灯指示、仪表显示是否正确,各转换开关所处位置是否正常。
开关分合位置正确、无报警指示、转换开关在规定位置。
(1)柜体外壳检查、清扫、排除日常巡视中发现的各种缺陷。
2)防护油漆无严重锈蚀,破损剥落,否则进行除锈、补漆。
5)用酒精、白棉布擦拭绝缘子,确保无积尘、无污渍。
手动操作接地刀闸开关一个循环,开关动作正常,无卡滞,开关位置与面板位置指示正常。
1)将主断路器摇至退出位,用小车将其拉至舱外,检查一次回路隔离触指及其联接铜排是否有烧痕、放电的痕迹;视情况看是否需要使用砂纸打磨,用酒精棉布擦拭。
2)在主断路器隔离触指均匀涂上0.5~1mm厚的导电膏。
3)按力矩要求紧固一次回路上各螺栓,紧固螺栓后检查弹簧垫片应平整,完成紧固操作后,给一次回路上各螺栓划上防松线。
4)用酒精、白棉布擦拭断路器室内各部件,确保无积尘、无污渍。
5)将主断路器用小车推入断路器室舱内并摇至测试位,手动操作合分闸一个循环,断路器动作正常,无卡滞,机械位置指示、断路器分合位置指示、弹簧储能与未储能指示均正常。
6)检查无误后,摇至投入位,按停送电要求执行操作。
(2)工频交流耐压试验(断路器主回路对地、相间及断口)。
用导电胶或凡士林涂于动触头的内圈,然后将手车推入至工作位置,再将其拉出,此时可用卡尺在静触头上测量可见动、静触头的有效咬合深度应为15~25mm。