讲解高压开关柜结构图解&断路器拒分、合故障处理 高压开关柜(含断路器)结构 以下说明以 KYN28A 中置柜配 VS1 断路器为例,处理其他型号开关柜(含断路器)问题时,可根据实际图纸按照此步骤查找判断故障。 (一)开关柜结构图如下: 图3.1 开关柜结构示意图
讲解高压开关柜结构图解&断路器拒分、合故障处理
以下说明以 KYN28A 中置柜配 VS1 断路器为例,处理其他型号开关柜(含断路器)问题时,可根据实际图纸按照此步骤查找判断故障。
(一)开关柜结构图如下:
图3.1 开关柜结构示意图
(二)断路器结构图如下:
图3.2
(三)底盘车结构图
图3.3
(四)KYN28 控制原理图
图3.4
(五)实例
图3.5
10kV断路器拒合
(一)电动、手动均拒合故障
1、缺陷原因分析:
二次回路完整性
断路器未 ?? 储能
闭锁线圈未得电
闭锁线圈烧坏
闭锁线圈整流桥烧坏
底盘车联锁未解除
2、 缺陷原因判断及处理:
二次闭锁回路完整性:检查端子排、插件、机构内部二次回路情况
断路器未储能:见“10kV断路器未储能故障”部分
底盘车联锁未解除:小车已摇到位但位置指示不正确,见“10kV 断路器底盘车故障”部分
闭锁回路(闭锁线圈、线路板、辅助开关)问题查找、判断见下表:
(二)手动可合、电动拒合故障
1、缺陷原因分析:
◆二次回路完整性
◆合闸回路闭锁辅助开关烧损
◆合闸回路储能辅助开关烧损
◆合闸回路整流桥烧坏
◆合闸线圈烧坏
◆断路器受联锁回路限制
2、缺陷原因判断及处理:
◆二次合闸回路完整性:检查端子排、插件、机构内部二次回路情况
◆断路器受联锁回路限制:核实联锁关系
◆合闸回路(辅助开关、整流桥、合闸线圈)问题查找、判断见下表:
断路器拒分
1、缺陷原因分析:
◆二 次回路完整性
◆小车位置不正确或底盘车位置接点问题
◆分闸电磁铁铁芯不能接触脱扣弯板
◆分闸线圈断线、烧坏
◆分闸回路整流桥烧坏
◆分闸回路辅助开关烧损
2、缺陷原因判断及处理:
◆二次合闸回路完整性:检查端子排、插件、机构内部二次回路情况
◆小车位置不正确或底盘车位置接点问题:小车已摇到位但位置指示不正确,见“10kV断路器底盘车故障”部分
◆分闸回路(分闸线圈、整流桥、辅助开关及分闸电磁铁铁芯不能接触脱扣 弯板)问题查找、判断见下表: