1. 引言 北美地区由于其标准、使用习惯的差异,使用的中压开关柜与IEC、GB标准的产品有很大不同。因而需要理解IEEE标准,按照IEEE标准设计生产开关柜。 美标开关产品的主要标准 l IEEE C37.20.2 交流1000V以上金属铠装式开关设备 l
1. 引言
北美地区由于其标准、使用习惯的差异,使用的中压开关柜与IEC、GB标准的产品有很大不同。因而需要理解IEEE标准,按照IEEE标准设计生产开关柜。
美标开关产品的主要标准
l IEEE C37.20.2 交流1000V以上金属铠装式开关设备
l C37.04交流高压断路器标准额定结构
l C37.06 交流高压断路器推荐等级
l C37.20.7 金属封闭开关设备内部故障试验
l C37.11 电气控制要求
l C37.55 金属铠装开关柜一致性试验规程
2. 北美开关柜的基本要求
2.1. 产品参数要求
额定电压及绝缘要求见表1
表1 额定电压及绝缘水平
额定电流(A): 1200、2000、3000、4000; 额定频率: 60Hz
额定短路电流耐受时间: 2s
额定峰值耐受电流: 2.6倍有效值
2.2. 使用环境
使用温度: 最低-30 O C 最高 40 O C
海拔高度: 不超过3300英尺(1000米)
防护等级: 室内NEMA250 1类(IP20),户外 3R类(IP24)
3. 开关柜结构
3.1. 美标开关柜主流产品的宽度是36英寸,即914mm 宽度,也有26英寸的窄型开关柜。 采用双层柜结构,开关柜有户内和户外式,户外式又分为有维护走廊和无维护走廊两种。 美标开关柜需要满足燃弧要求的大约占40%,随着安全要求加强以及一些工业客户的要求,抗燃弧需求在不断的增加。 对于非燃弧柜,控制、仪表等设备安装在断路器室门上,对于燃弧柜,仪表等安装在中间单独隔室内。
电流互感器安装在一次触头 盒上,便于维护、更换,每相上下触头盒可以各安装两个CT,每相共可以安装4个CT。
美标开关柜采用专用的验电、接地手车作为检验回路是否带电,以及回路安全接地的手段,因此不使用接地开关。
3.2. 产品特征要求
3.2.1. 结构设计要求
所有带电体封闭在接地的金属隔室内,自动活门,主回路母线导体和连接全部绝缘,断路器隔室门可以作为继电器安装板。
手车驱动辅助触点TOC,固定安装在隔室内部的辅助开关,用来提供断路器在工作位置时的位置信号,TOC/NO当断路器不在工作位置时,辅助开关在常开位置,TOC/NC当断路器在工作位置时辅助开关处于闭合位置。
机构驱动辅助触点MOC,固定安装在隔室内部的辅助开关,用来提供断路器在分、合闸位置时的位置信号,MOC/NO当断路器在分闸位置时,辅助开关在常开位置,MOC/NC当断路器在合闸位置时辅助开关处于闭合位置。
3.2.2. 机械联锁
应提供继续联锁保证正确的操作顺序:
a. 断路器在合闸状态不能摇进摇出
b. 断路器在没有完全咬合或与带电体有足够的安全距离不能合闸
c. 只有二次回路断开,才可以接近或隔离电压互感器熔断器
d. 保持操作人员意外接触弹簧储能机构的释能危害
a) 当断路器机构储能时,联锁应阻止断路器安全从隔室中抽出;
b) 断路器合闸时,联锁应阻止断路器从隔室中抽出
c) 断路器抽出时操作机构自动释能,应提供电气联锁保证断路器不会再次自动储能;
d) 断路器储能状态不能被摇进到工作位置。
3.3. 开关设备还应符合下列要求
l 金属封闭结构或绝缘材料封闭型机构;
l 断路器应是抽出式结构或具有等效措施,在母排带电情况下,能安全地将断路器断开
l 抽出式断路器不论在工作位置还是断开位置,应有机械锁定机构,在断路器抽出状态下,带电静触头被自动覆盖;
l 应提供足够数量的接地和短路设备,以保证电路安全地进线维修工作;
l 电缆入口应有能防止漏水沿着电缆开关柜内部的措施;
l 仪表、开关、指示灯、按钮、操作手柄等应有标明其用途和操作位置的耐久铭牌。
4. 美标开关柜的试验及认可
美标开关柜需要通过如下试验,并通过UL认证。
5. 结语
随着中国电气制造业的快速发展,中国 开关柜产量已供大于求,IEC标准和GB标准接近,因此出口到IEC产品国家相对容易,在满足参数要求的情况下可以被客户接受。北美电气产品相对陈旧,问题很多,但市场巨大,由于北美地区IEEE标准和GB 标准差异很大,需要按IEEE标准设计产品才能够销售到北美市场及一些采用美标产品的国家、地区如菲律宾、中东及南美地区,国内有些美资如通用汽车、英伟达等企业也采用美标产品。