SLVA是国网标准化低压开关柜的简称,也可以说是型号。它与常用的低压开关柜MNS等有什么区别呢? 1. 首先应用不同 国网标准化低压开关柜适用于国家电网各省市招标,专门供 居民配电项目 使用的低压开关柜,目的是作为库存、提高设备更换效率、减少设备故障率、降低供电部门运维成本。通用型开关柜则可用于发电厂、工业、交通运输、基础设施等各个 领域,各个领域参数不同,要求不同,如工业领域需要大量马达控制柜、数据中心需要双电源自动转换开关柜、船舶用开关柜则需要大短路电流低压柜等等,居配专用低压柜则

SLVA是国网标准化低压开关柜的简称,也可以说是型号。它与常用的低压开关柜MNS等有什么区别呢?

1. 首先应用不同

国网标准化低压开关柜适用于国家电网各省市招标,专门供 居民配电项目 使用的低压开关柜,目的是作为库存、提高设备更换效率、减少设备故障率、降低供电部门运维成本。通用型开关柜则可用于发电厂、工业、交通运输、基础设施等各个 领域,各个领域参数不同,要求不同,如工业领域需要大量马达控制柜、数据中心需要双电源自动转换开关柜、船舶用开关柜则需要大短路电流低压柜等等,居配专用低压柜则 仅有进、出线和无功补偿柜,要求可靠以保证供电连续性,标准化定制实现快速安装、快速更换等目的。


2. 参数需求不同

如上所说,由于用于居配,因此仅需要满足1250kVA变压器使用,主母线(进线、母联)额定电流最大到2500A,短时耐受电流65kA。而通用型低压柜一般电流达6300A,短时耐受电流100kA。SLVA只有三种母线规格,1250/2000/2500A三种。


3. 尺寸及接口不同

SLVA最大的特点就是标准化定制,即开关柜的外形、柜体结构、母线位置、门板位置、并柜连接孔、现场安装基础等等全部有定义,开关柜的二次接线端子、线号、位置也全部有定义,也就是说如何相同方案的SLVA开关柜都可以互换,所有机械安装、电气连接等等都是相同的。而通用型低压柜各个厂家完全不同,即使都叫MNS但实际布置完全不同,没有标准,不同厂家、甚至同一厂家的不同批次低压柜可能都不能无缝互换。


4. 柜型不同

国网标准低压柜有8个标准方案,进线、母联、4个出线、2个电容柜方案。   4个出线方案,包括方案三两个框架水平并排布置,方案四三个框架上下布置。   方案五是塑壳抽屉柜方案,1米宽柜体空间较大,2个250A、4个400A塑壳抽屉共6路出线。
方案六是630A插拔式塑壳固定分隔式。四个塑壳上面两个后部出线 下面两个柜前出线,FORM 4b分隔类型。
无功补偿包括普通电容+SVG方案和智能电容两种方案,补偿容量360kvar,1000mm宽开关柜。
SLVA有标准型和紧凑型两种,主要是进线、母联、框架断路器出线柜的宽度不同。
 
?
普通低压柜柜型、柜宽多种多样,随着应用方案不同自由组合,抽屉与固定分隔混装,进线框架与塑壳出线混装等等,还有大量的马达控制、软启动、变频启动等等工业应用方案。


5. 试验、认证要求不同
SLVA 首先应严格按照国家电网有限公司《低压开关柜标准化设计方案》要求完成样机类型及方案选择、样机研制。 样机具备现场检查条件后可向中国电力科学研究院有限公司联系人报名,将单位名称、工作联系人及电话、研制样机类型等信息发送至电子邮箱,由中国电力科学研究院有限公司根据报名材料组织 现场检查 ,检查生产能力和样机与标准化设计方案的一致性,并在现场对样机进行详细拍照和记录,形成样机现场检查档案。 样机现场检查通过后方可送至国家级第三方检测机构进行 入网专业检测 检测结束后,供应商应配合试品封样留存,不得随意拆除、销毁。供货产品 主要结构、参数及关键原材料不得随意更改  
而普通低压柜仅需要通过型式试验,完成CCC自我声明即可。