氢气排空管避雷针的设计
yuanxx0371
yuanxx0371 Lv.5
2014年08月26日 11:34:18
来自于防雷减灾
只看楼主

请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?

请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?
另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?


免费打赏
liulang92you
2014年10月21日 10:54:01
12楼
yuanxx0371 发表于 2014-8-26 15:11 被保护物的高度如从标高0.0米算起的话,被保护物的平面高度应是34米(按规范要求,排放易燃易爆气体的管口以 …如果天面有避雷带且与避雷针同一接地,就可以将天面等效为0.0m,单考虑风管的高度就可以了!
回复
eyu1023
2014年10月31日 10:54:33
13楼
一般这种情况要建议工艺专业在管口加装阻火器,然后就不用设避雷设施了。你问一下你们的工艺,估计工艺应该在管口上早就加上了,这个工艺上是要考虑的
回复
co1469165424556
2022年08月06日 11:12:08
14楼

氢气排空管怎么这么高啊

确认是不是按照《建筑物防雷设计规范》4.2.1条第2款做避雷针的前提条件是,正常排放的气体浓度是否能达到爆炸浓度,排放时是否有处理措施如第3条中:“排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧,以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀。”有这些才不用做单独的避雷针,否则需要做。


回复

相关推荐

APP内打开