请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?
另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?
请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?
氢气排空管怎么这么高啊
确认是不是按照《建筑物防雷设计规范》4.2.1条第2款做避雷针的前提条件是,正常排放的气体浓度是否能达到爆炸浓度,排放时是否有处理措施如第3条中:“排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧,以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀。”有这些才不用做单独的避雷针,否则需要做。