请教高手:有用过蒸发冷凝器的没有,我是做冷水机组的。现在丛蒸发冷凝器到贮夜器之间,有个平衡管,不知道是否需要?我是单个蒸发冷凝器配单个压缩机系统的!!其中还有若干设计问题

请教高手:有用过蒸发冷凝器的没有,我是做冷水机组的。现在丛蒸发冷凝器到贮夜器之间,有个平衡管,不知道是否需要?我是单个蒸发冷凝器配单个压缩机系统的!!其中还有若干设计问题
免费打赏
wtowtogb
2007年10月15日 14:30:25
2楼
空调系统不需要
回复
wtowtogb
2007年10月15日 14:34:03
3楼
空调系统一般不需要.这主要还是看你用的机组是否需要进行工质冷却,如果是工质冷却就需要.
回复
laoshou
2007年10月15日 14:48:46
4楼
是蒸发器&冷凝器,还是蒸发式冷凝器?楼主的表述看着有点迷糊……
回复
yalechang0
2007年10月15日 16:08:58
5楼

对,搂住 表达好像有点不好理解阿
请再仔细点清楚点
回复
saizi123
2007年10月16日 09:24:57
6楼
蒸发冷和贮液器之间的平衡管是为了冷凝液体顺利流出而设置的,小型机用大口径的回液管就可以,中,大型的要加平衡管,不论是空调还是冷冻工况
回复
baobaoccb
2007年11月04日 16:48:20
7楼
是蒸发式冷凝器。
回复
baobaoccb
2007年11月04日 16:53:38
8楼
2楼和6楼的观点好象不一样。平衡管是为了让冷凝的液体顺利流出。问2楼和7楼:小型机和大型机是如何区别的呢?能否给个量化的概念?空调工况和冷冻工况又有何区别呢?若是工质冷却,又有何区别呢?
回复
zuohuaiyong321
2007年11月15日 19:49:30
9楼
单台蒸发式冷凝器可以不加平衡管。
回复
saizi123
2007年11月16日 12:09:10
10楼
冷冻冷藏和空调工况是按蒸发温度区分的,同是冷水机组空调机的出水一般是7℃蒸发温度一般是2℃,用于冷冻工况的低温盐水机组出盐水温度要低的多,我作的几台化工厂用的要求有-10的有-30的
回复
dqjdqh123
2007年11月17日 23:09:40
11楼
你个箱体有几大