为什么蒸发器接口比冷凝器大
壮士一去
2018年12月31日 12:20:35
来自于制冷技术
只看楼主

为什么蒸发器接口会比冷凝器大呢,冷冻水冷却水额定供回温差都为5℃呀,求指点

TIM截图20181231121833.png

为什么蒸发器接口会比冷凝器大呢,冷冻水冷却水额定供回温差都为5℃呀,求指点

荣昌制冷
2019年01月01日 06:24:57
2楼

只要弄清压缩机的吸气口径为什么会比排气口径大,你就自然会知道蒸发器的接口怎么会比冷凝器大了。

压缩机压缩后的压力比吸气压力高,排气量大,管道里的流速快,所以排气口径比吸气口径小。蒸发器属低压,低压制冷剂在换热时由液体转变成气体,制冷剂的比容和气体的密度增大,管径就需要加大。压缩后的气体压力变大,排量增大,而气体的比容减小,输送的速度(流速)加大,在冷凝过程中气体的比容和密度不断降低,从而缩小了占比空间,所以冷凝器的接口管径比蒸发器小。

壮士一去:这里不是说螺杆机组内部的制冷剂管子接口哈,想问的是冷冻水冷却水的水管接口。。

回复
懂点点电
2019年01月01日 17:32:43
3楼
换热温度不同,对应的换热效率也不同,这样的小螺杆机蒸发器体积比冷凝器大,蒸发器内部换热管数量也多于冷凝器,而且这个是满液式蒸发器,接管尺寸大利于冷冻水进入端盖后分流均匀,实际上冷却水的流量是大于冷冻水的流量的。话说这个机组真的还不错,运行挺稳定的,噪音不大,无级能调,二级油分离器,很多工厂也用这个作为工艺冷却设备,用于民用空调更是没问题

壮士一去:是不是就是说蒸发器换热面积大,换热效率高,所以冷冻水比冷却水流量小,然后为了均匀换热所以接管尺寸反而要比冷却水的大?是这样理解么

懂点点电:介质温度不同,换热器换热能力也不同,温度越低,所需换热面积越大,流速也相应降低,还有考虑水流速的噪音等问题,一般冷冻水设计流速都小于冷却水

回复
上海惠仕
2020年10月09日 18:58:46
4楼

因为冷凝器管主要以液态为主,而蒸发端主要是气体。通过同样质量的制冷剂气体需要更大的管径

回复