为什么螺杆式冷水机组的蒸发器安装在冷凝器上方,离心式冷水机组的冷凝器安装在蒸发器上方
为什么螺杆式冷水机组的蒸发器安装在冷凝器上方,离心式冷水机组的冷凝器安装在蒸发器上方
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-23 18:04 编辑
按照工艺的安装规范,应该说系统中最高的是冷凝器,最低的应该是压缩机组。这样便于系统的回油和冷凝器的回液。低温下,润滑油的粘度增大,流动性差,润滑油不易回流至压缩机,所以压缩机最好比蒸发器的位置低些好。氟制冷系统的卧式水冷式冷凝器,既是冷凝器又当储液器,没有另设的储液器,不存在冷凝后液体的回液问题。蒸发器安装在冷凝器的上方,该蒸发器的型式可能为平板干式的;或者是一种所谓高效壳管式,采用最新工艺,体积小,性能高,内置高压储液器,达到系统无损耗,确保回油顺畅的蒸发器。关键是“
内置
高压储液器
”,这样就能保证蒸发器里的液位了。
回复
3楼
求解答啊 ,没人吗
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2017-8-23 17:12 按照工艺的安装规范,应该说系统中最高的是冷凝器,最低的应该是压缩机组。这样便于系统的回油和冷凝器的回 …这是我在冷热源工程的书上看到的
回复