家用风冷变频冷暖空调冷凝器尺寸大还是蒸发器尺寸大
zhaohuitao530
2016年11月22日 19:59:08
来自于制冷技术
只看楼主

家用风冷变频冷暖空调冷凝器尺寸大还是蒸发器尺寸大?假如我有1匹单冷空调的两器大小尺寸,现在要设计一匹冷暖空调的两器,按照单冷空调两器的大小行吗?还是?

家用风冷变频冷暖空调冷凝器尺寸大还是蒸发器尺寸大?
假如我有1匹单冷空调的两器大小尺寸,现在要设计一匹冷暖空调的两器,按照单冷空调两器的大小行吗?还是?

免费打赏
荣昌制冷
2016年11月22日 20:15:12
2楼
即使是变频型的,也需按最大负荷设计两器。
空调的两器都是风冷式的,两器换热面积的比例一般为0.8:1,即冷凝面积为0.8时,蒸发面积为1.
单冷与冷暖空调,只是用途上的功能区别,同一能量的规格,单冷和冷暖的两器大小都是一样的。
回复
zhaohuitao530
2016年11月22日 21:47:42
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-11-22 20:15 即使是变频型的,也需按最大负荷设计两器。空调的两器都是风冷式的,两器换热面积的比例一般为0.8:1,即 …冷凝器面积是1时,蒸发器面积是0.8,应该是冷凝器比蒸发器大吧
回复
荣昌制冷
2016年11月23日 05:56:54
4楼
zhaohuitao530 发表于 2016-11-22 21:47 冷凝器面积是1时,蒸发器面积是0.8,应该是冷凝器比蒸发器大吧没有这样的比例,都是蒸发器比冷凝器略大。
回复
漠之寻123
2016年11月29日 15:07:14
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-11-23 05:56 没有这样的比例,都是蒸发器比冷凝器略大。冷凝器在室外,在火热的夏季,外界温度较高,同样的散热效率就必须增大散热面积,此外还有电能转换成的热量也需要通过散热器散热。所以总的散出的热量也比吸收的热量多。蒸发器的温度很低,有的甚至能达到-5度以下,与室内的温度差别比较大,达到与冷凝器同样的热交换效率需要的面积就相对小一些。这个有道理吗?谢谢
回复
荣昌制冷
2016年11月29日 16:15:44
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-29 16:26 编辑 漠之寻123 发表于 2016-11-29 15:07 冷凝器在室外,在火热的夏季,外界温度较高,同样的散热效率就必须增大散热面积,此外还有电能转换成的热 …正因为冷凝器在外,散热通风广又快,换热条件好,又是强制式通风等因素,至于“炎热的夏季”以及本身的电能转换问题,凡是在外的冷凝器都是必定要经受的,设计时的冷凝温度已经考虑了这些因素。就拿冷库系统说吧,库内上百米及以上通径32mm的无缝钢管排管蒸发器,如50m3以下,高3米以下的冷库配带翅片铝排管蒸发器是库房底面积的2-2.5倍,¢32搁架管每米的面积为0.68平方米,库外风冷式冷凝器也就那么一点大,算算上百米管子的传热面积与冷凝器里的管子和翅片的传热面积,看看哪个大?拿风冷式冷凝器与库房内的冷风机蒸发器比比看谁大?
回复
漠之寻123
2016年11月29日 16:22:07
7楼
荣昌制冷 发表于 2016-11-29 16:15 正因为冷凝器在外,散热通风广又快,换热条件好,又是强制式通风等因素,至于“炎热的夏季”以及本身的电 …了解,谢谢!
回复

相关推荐