塑料管道室外架空铺设,热胀冷缩出问题
wx302008008
2014年08月21日 21:10:45
只看楼主

某工业园区,生产废水(有一定的腐蚀性)通过压力流方式排至污水处理中心,管材选用的是实壁PE管,管道通过管道托架(间距2m)铺设于室外管廊上,每隔40m设置伸缩节,伸缩节采用双球可曲挠橡胶接头,目前施工了几排厂房后,出现问题:1,管道本身由于热胀冷缩,出现横向弯曲 2,管道试压时,管道上下弯曲。晚辈束手无策了,请教各位高手:1,管材和伸缩节无法更换的情况下,如何解决热胀冷缩带来的问题? 2,管材不变的情况下,是否可以通过更换伸缩节的种类来解决? 现场照片详见附件。

某工业园区,生产废水(有一定的腐蚀性)通过压力流方式排至污水处理中心,管材选用的是实壁PE管,管道通过管道托架(间距2m)铺设于室外管廊上,每隔40m设置伸缩节,伸缩节采用双球可曲挠橡胶接头,目前施工了几排厂房后,出现问题:1,管道本身由于热胀冷缩,出现横向弯曲 2,管道试压时,管道上下弯曲。晚辈束手无策了,请教各位高手:1,管材和伸缩节无法更换的情况下,如何解决热胀冷缩带来的问题? 2,管材不变的情况下,是否可以通过更换伸缩节的种类来解决? 现场照片详见附件。
70475c437ad36306ab77.zip
11.2 MB
立即下载
免费打赏
老徐
2014年08月29日 15:20:52
12楼
项目选材存在问题,既然选用了,改变也不太可能。建议根据PE管的性能,计算一下40米到底伸长多少,再决定是否增加伸缩节;同时要设固定支架(看图前)。经看图,本人认为应增加伸缩节,也应增加固定支架。
以后输送污水明装管最好采用玻璃钢管,但也要设伸缩节。
回复
wx302008008
2014年09月02日 12:00:41
13楼
老徐 发表于 2014-8-29 15:20 项目选材存在问题,既然选用了,改变也不太可能。建议根据PE管的性能,计算一下40米到底伸长多少,再决定是 …谢谢老徐的建议
回复
wx302008008
2014年09月02日 12:01:39
14楼
塑料管大师 发表于 2014-8-29 10:26 1、建议取消伸缩节。PE管虽然热胀冷缩系数较大,但力很小,伸缩节起不到正面作用。2、在管道上设置门字弯 …谢谢大师的建议,门字湾之类的自然补偿受安装空间限制无法实施
回复
lijz1027
2014年09月03日 13:24:13
15楼
塑料管就是有这个问题。。。。。
回复
lijz1027
2014年09月03日 13:32:13
16楼
看了图片,觉得问题很严重啊,应该增加伸缩节。要不然,到冬天的时候,估计还存在管道被拉断的情况。
回复
lijz1027
2014年09月03日 13:33:35
17楼
我们埋在地下1m深的管道冬天都存在热胀冷缩接口被拉断的情况,你这还是室外。这实例说明PE管太不适合室外安装了,我们现在埋地管都不用PE管了。
回复
王农勤
2014年09月06日 07:03:33
18楼
按照工业管道工程,进行设计.支座有两种,一种为固定支座,一种为滑动支座.首先要确定固定支座的间距(按相关规范来确定),在此中间按规定设置滑动支座.针对固定支座间的管道,计算最大伸\缩量,合理选择补偿方式.这样,就可以解决这个问题了.(注意参数的确定)
回复
飞啊飞啊
2014年09月07日 08:23:26
19楼
很明显的选择材料错误,致命啊。

室外空中管廊架,应该用碳钢或者不锈钢等强度较高的管材,塑料管承重以及耐风吹日晒的程度都很差,如果是地下,还可以。
回复
lxy2220836
2014年09月09日 10:13:29
20楼
看看················
回复
小沈
2014年09月09日 13:19:38
21楼
管材选的就不好 且补偿措施做的不到位才导致的