这样的电缆敷设方式是什么意思?
wodidihao
wodidihao Lv.3
2014年08月14日 20:52:54
只看楼主

RT,为什么三相里穿了2根电缆线呢?

RT,为什么三相里穿了2根电缆线呢?
向天索要1度电
2014年08月14日 22:52:37
2楼
很简单,增加电流通路呗,允许通过的电流变大。
回复
岭南雨林
2014年08月15日 09:12:34
3楼
一条电缆的线径不够,用两条。
回复
cfx1100
2014年08月15日 09:58:13
4楼
双并,大截面积
回复
lingxuct
2014年08月15日 15:32:23
5楼
肯定又是民建设计院设计的,需要二根电缆并接的回路,还用这么小(间距)的接线柱!

相间爬电距离有多少?是不是非常容易发生短路事故?

我看着图片就害怕!
回复
风残冷月
2014年08月17日 22:44:26
6楼
低压怎么着都行,呵呵
回复
zhili051
2014年08月18日 16:42:48
7楼
相间有挡板好点,这样没有距离很容易短路的
回复
li8215011
2015年01月09日 16:11:59
8楼
最近刚遇到类似的问题,一个240平方毫米的电缆敷设450米,压降太大,不满足要求,有人建议让改为两根120平方毫米的电缆,这样满足压降要求。不知道和增大电流是不是一回事。
回复
li8215011
2015年01月09日 16:13:43
9楼
ccc___ 发表于 2014-8-15 15:32 肯定又是民建设计院设计的,需要二根电缆并接的回路,还用这么小(间距)的接线柱!相间爬电距离有多少 …说的也是,看着感觉这两根大线鼻子都快要挨在一起了。
回复
li8215011
2015年01月09日 16:14:21
10楼
yangjingxue 发表于 2014-8-17 22:44 低压怎么着都行,呵呵是吗?不会发生相间短路吗?
回复
liushibo422
2015年01月11日 10:02:50
11楼
哎!现在设计比较保守,根据负荷算开关,根据开关再来选电缆,这其中还得考虑各种系数。我去,基本上电缆线鼻子都压不到开关上。上次我搞的一个就只得从开关上引出一段铜母线在与电缆的压接。这我觉得还行,最起码装的上。哈哈
回复

相关推荐

APP内打开