新规对双栓消火栓有什么要求,规范上好像没看到了?
gpskira
gpskira Lv.7
2014年08月14日 10:56:24
只看楼主

新规对双栓消火栓有什么要求,规范上好像没看到了?

新规对双栓消火栓有什么要求,规范上好像没看到了?
zhujianhui55
2014年08月14日 13:17:38
2楼
这个在新的合并版的建筑设计防火规范应该有规定
回复
gpskira
2014年08月14日 16:49:36
3楼
zhujianhui55 发表于 2014-8-14 13:17 这个在新的合并版的建筑设计防火规范应该有规定好像也没看到
回复
zhujianhui55
2014年08月14日 17:41:19
4楼
gpskira 发表于 2014-8-14 16:49 好像也没看到等到10.1以后吧 消规出纸质版的就清楚了,现在流传的消规和新建规都不是最终版。我看2010年左右的新建规的报审稿上的内容和高规一致。但是今年4月的上面没有提。前段时间的消规报批稿也没提。听说消规的最终版目前只有黄晓家那是最终定稿的。
回复
云飘飘
2014年08月15日 05:58:17
5楼
双栓的设置与否,还是要参照防火设计规范。
回复
huangzhimin
2014年08月15日 08:52:01
6楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范 》(GB50974-2014)
7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150 的室外消火栓,并应符合下列要求。
1 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm 或100mm 和两个直径为65mm 的栓口;
2 室外地下式消火栓应有直径为100mm 和65mm 的栓口各一个。
(条文说明)市政消火栓是城乡消防水源的供水点,除提供其保护范围内灭火用的消防水源外,还
要担负消防车加压接力供水对其保护范围外的火灾扑救提供水源支持,故规定市政消火栓宜
采用DN150 的室外消火栓。
设置消防车固定吸水管除符合水泵吸水管一般要求外,还应注意下列几点:
1 消防车车载水泵带有排气引水、水环引水装置,固定吸水管不设底阀。但应保证天然
消防水源处于设计最低水位时,消防车水泵的吸水高度不大于6.0m;
2 消防车车载水泵带有吸水管,通过它将固定吸水管与消防车车载水泵进水口连接起
来,消防车车载水泵车吸水管口径有100mm、125mm 和150mm 三种,连接型式为螺纹式。
固定吸水管直径应根据当地主要消防车车载水泵吸水管口径决定,端部应设置相应的螺纹接
口并以螺纹拧盖进行保护,接口距地高度不宜大于450mm。
3 消防车固定吸水管距路边不宜小于0.5m,也不宜大于2.0m。
室外消火栓的出水口(栓口)100mm、150mm 为螺纹式连接,是为消防车提供水源,可通
过消防车自携的吸水管直接与消防车泵进水口连接,或与消防水罐连接供水。65mm 栓口为
内扣式连接,是为高压、临时高压系统连接消防水带进行灭火用,或向消防车水罐供水用。
回复
gpskira
2014年08月18日 10:25:00
7楼
huangzhimin 发表于 2014-8-15 08:52 可参见《消防给水及消火栓系统技术规范 》(GB50974-2014)7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150 的室外消火栓 …???我想问的是室内双栓的设置与否
回复
王农勤
2014年08月18日 11:20:11
8楼
新规范出来以前,还是执行老规范嘛。
回复

相关推荐

APP内打开