关于应急照明
voldemort2006
2007年10月10日 20:02:22
来自于照明工程
只看楼主

有一种消防应急照明,是通过消防信号控制应急照明配点箱内的16V接触器控制灯具使其在发生火灾时长明,请问,这种应急照明灯需要加电池吗?依据在哪?

有一种消防应急照明,是通过消防信号控制应急照明配点箱内的16V接触器控制灯具使其在发生火灾时长明,请问,这种应急照明灯需要加电池吗?依据在哪?
免费打赏
lht-1618
2007年10月10日 20:55:31
2楼
有没有图纸呀,可以看看。
回复
tely-007
2007年10月11日 11:44:10
3楼
不用加电池了吧,既然是应急照明箱出的回路,对于照明来说,双电源应该能保证了,有的加了电池反而强点不亮,呵呵。
回复
gdx8785
2007年10月11日 14:32:33
4楼


各地消防部门要求不同,不少地方的消防部门不管是不是有强制电亮功能都要求应急灯都得自带蓄电池.
回复
ythsq@co163
2007年10月17日 16:17:40
5楼
理论上讲,这种配线不需要电池,电源箱 是双电源双回路供电,配电线路要求必须 符合防火规范,这样才能保证在起火的时候起到应急电源的作用。
但如果配线不规范,起火以后造成配电箱到 应急灯的线路被火烧的短路或接地了,开关跳闸,那么应急灯就不可能亮了。
我的建议是双回路和双电源供电范围是消防动力设备,照明还是现场有干电池的那种最为理想,因为不受诸多因素影响。
回复

相关推荐

APP内打开