求教消火栓的布置问题
buleair
buleair Lv.7
2014年08月11日 17:43:49
只看楼主

求教:从水平消火栓环网上 接出的 支管跨越2层,每层各设置一个消火栓,这样设置行不行?算 水平成环?

QQ截图20140811173908.png求教:从水平消火栓环网上 接出的 支管跨越2层,每层各设置一个消火栓,这样设置行不行?算 水平成环?

QQ截图20140811173908.png

免费打赏
夜神丶月
2014年08月11日 17:57:24
2楼
什么建筑啊?不是上下都要成环吗?
回复
bjlytmzj
2014年08月11日 21:57:58
3楼
{:2_78:}
回复
云飘飘
2014年08月12日 07:08:57
4楼
这样不算成环,只有两层的建筑才可以,但是水平环管是在一层顶布置的。
回复
lufei
2014年08月12日 08:59:09
5楼
严重同意地板观点。
回复
gougou119119
2014年08月12日 13:23:09
6楼
算成环!
回复
gougou119119
2014年08月12日 13:26:46
7楼
算成环,但是只是一个环,应该在环的两头各加一根立管,接到室外消防管网,这样就是2道环,如果只拉一根到总管,那么就是一个环,不满足规范。成环的同时要按照规范设计阀门做好切换和检修需要。
回复
一生为水
2014年08月12日 20:54:19
8楼
我觉得有点不合适,这样做。。
回复
huangzhimin
2014年08月13日 16:53:13
9楼
可参见《建筑设计防火规范GB 50016—2006》/ 第八章 消防给水和灭火设施 / 第四节 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱 / 第8.4.3 条设计规定及条文说明。