极恶劣工程难题大家一起来解决,有勇气者进!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cazqpan
cazqpan Lv.7
2014年08月09日 15:50:46
只看楼主

☆主题:冻土太深,造成管道埋深过深,无法排走问题☆先说一下工程背景: 环境及厂址条件: 1、室外历年平均气温: -2.7 ℃ 2、室外历年极端最高/最低气温: 33.0 ℃/ -44.5 ℃ 3、大气压: ~91.86KPa 4、自然地面平均标高: ~730m (黄海基准面) 5、地震烈度: 6度 6、冻土深度: -2.8米 7、建设地点:内蒙古牙克石

☆主题:冻土太深,造成管道埋深过深,无法排走问题
☆先说一下工程背景:
环境及厂址条件:
1、室外历年平均气温: -2.7 ℃
2、室外历年极端最高/最低气温: 33.0 ℃/ -44.5 ℃
3、大气压: ~91.86KPa
4、自然地面平均标高: ~730m (黄海基准面)
5、地震烈度: 6度
6、冻土深度: -2.8米
7、建设地点:内蒙古牙克石



按《建规》GB50015-2003,
3.5.3 室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m;
4.3.2 注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m;
按《建筑给水排水设计手册》第二版P247(14)规定,雨水管道,冬季管道内不存水,才可埋在冰冻线内。
这样,问题就来了,给水管是有压管,埋深3m没问题,但排水和雨水管为有坡度重力自留,出厂区时远超3m,这样根本排不出去,请问我给排水界各前辈这种情况一般你们是怎么处理的。。。。。。急求,暴谢!!!!!!!!也给后面要做类似项目的同门一点参考吧

免费打赏
xian_zhe
2014年08月11日 15:29:31
12楼
室外排水加伴热带,高于市政排水主管网,比增加排水泵站成本低,雨季排水不考虑冻土层以下。
回复
yangguang08815
2014年08月11日 17:32:43
13楼
你先让甲方找市政部门,确定市政排水管道埋深,估算一下排水管道能否接入,一般情况下都能满足的。电伴热长期运营成本高,而且损坏度高,污水提升泵站初期投入大,运营成本低。我个人觉得雨水设置两套不合理吧
回复
brave10
2014年08月11日 17:41:57
14楼
08S305,我做过类似的,雨污分流,设污水池提升排出,其它方法都太扯淡了
回复
某日某月
2014年08月12日 12:28:02
15楼
冻土这么深,市政管线埋深也不会浅啊,还是先了解市政基础资料再说
回复
skcn
2014年08月12日 17:28:11
16楼
你先让测量测下排入市政管道的标高是多少,再决定是否设置泵房
回复
mfsw2044702763
2014年08月12日 21:41:51
17楼
牙克石,我去过,是很冷
回复
王铜
2014年08月13日 08:26:33
18楼
极恶劣工程难题大家一起来解决
回复
心平气和1118
2014年08月13日 08:58:01
19楼

冻土这么深,市政管线埋深也不会浅啊,还是先了解市政基础资料再说
回复
cazqpan
2014年08月13日 09:56:46
20楼
charmap 发表于 2014-8-11 09:29 市政管道埋深呢?荒郊野岭,没有市政管网,偏远地区
回复
cazqpan
2014年08月13日 10:04:08
21楼
xian_zhe 发表于 2014-8-11 15:29 室外排水加伴热带,高于市政排水主管网,比增加排水泵站成本低,雨季排水不考虑冻土层以下。可否提供类似工程图纸?谢谢807055453@qq.com
回复

相关推荐