☆主题:冻土太深,造成管道埋深过深,无法排走问题☆先说一下工程背景: 环境及厂址条件: 1、室外历年平均气温: -2.7 ℃ 2、室外历年极端最高/最低气温: 33.0 ℃/ -44.5 ℃ 3、大气压: ~91.86KPa 4、自然地面平均标高: ~730m (黄海基准面) 5、地震烈度: 6度 6、冻土深度: -2.8米 7、建设地点:内蒙古牙克石
☆主题:冻土太深,造成管道埋深过深,无法排走问题
☆先说一下工程背景:
环境及厂址条件:
1、室外历年平均气温: -2.7 ℃
2、室外历年极端最高/最低气温: 33.0 ℃/ -44.5 ℃
3、大气压: ~91.86KPa
4、自然地面平均标高: ~730m (黄海基准面)
5、地震烈度: 6度
6、冻土深度: -2.8米
7、建设地点:内蒙古牙克石
按《建规》GB50015-2003,
3.5.3 室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m;
4.3.2
注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m;
按《建筑给水排水设计手册》第二版P247(14)规定,雨水管道,冬季管道内不存水,才可埋在冰冻线内。
这样,问题就来了,给水管是有压管,埋深3m没问题,但排水和雨水管为有坡度重力自留,出厂区时远超3m,这样根本排不出去,请问我给排水界各前辈这种情况一般你们是怎么处理的。。。。。。急求,暴谢!!!!!!!!也给后面要做类似项目的同门一点参考吧
22楼
brave10 发表于 2014-8-11 17:41 08S305,我做过类似的,雨污分流,设污水池提升排出,其它方法都太扯淡了污水池+潜污泵?不必设一半水泵一半池的圆形提升泵房吗?潜污泵会不会有上冻可能?另外,雨水部分呢? 感谢指导 太感谢了
回复
23楼
荒郊野岭,属于极偏远郊区,市政管网还没有布置过去,这里的雨排只能排到外面的小河里
回复
24楼
先了解市政基础资料
回复
25楼
一定要做好防冻,具体的可以看看冻土解决方法
回复
26楼
了解一下市政资料。实在不行还是提升吧。电伴热据厂家说效果不好而且易坏。
回复
27楼
好。。。。。。。。
回复
28楼
雨水管道,冬季管道内不存水,才可埋在冰冻线内
回复
29楼
采用加壳保温管直埋(管线下部可采用炉渣蛭石保温换填土处理,上部回填土采用具有保温效果处理措施,严格300mm分层夯实回填,路面刚性砼图面,保证其水不想下渗漏,产生冻结现象,土壤干燥本身也是有一定的保温的效果。成品定型雨水收集井,防止冬季积水冻裂渗漏破坏保温层。),依据管线端点及终点标高,倒推埋深深度,即解决自留重力排放,又减少成本强排泵站的投入。除非管线端点本身就比市政管网低,需要强排。生活污水会自发热,冬季只要保温措施到位,一般不会结冻。
雨污不能混排!
回复
30楼
采用加壳保温管直埋(管线下部可采用炉渣蛭石保温换填土处理,上部回填土采用具有保温效果处理措施,严格300mm分层夯实回填,路面刚性砼路面,保证其水不向下渗漏,产生冻结现象,土壤干燥本身也是有一定的保温的效果(施工环境温度很重要,如在冬雨季施工,回填拌合用土必须加热干燥处理,为了基础强度最好灰土)。成品定型雨水收集井,防止冬季积水冻裂渗漏破坏保温层。),依据管线端点及终点标高,按照0.005坡度倒推埋深深度,即解决自流重力排放,又减少成本强排泵站的投入。除非管线端点本身就比市政管网低,需要强排。生活污水会自发热,冬季只要保温措施到位,一般不会结冻。
雨污不能混排!
污水检查井可选用双层叠加井,这样污水在检查井内只是上表面结冻,不会对井壁造成破坏,产生渗透塌陷。
回复
31楼
是个难题!
你的厂区性质?是普通的还是化工的啊
没市政管网
你的污水的处理达标才能排入自然水体的
还有你厂区的给水接入口?
回复