关于配电室接地的问题
weibo_1401697551842
2014年08月07日 15:33:38
只看楼主

如图是一个变配电室的接地布置图。没机会去现场,有几个问题想请教大家!1. 是不是水平接地体用扁钢,垂直接地体用角钢?2. 接地扁钢,角钢的规格大小怎样选定?3. 电缆沟支架如何接地?电缆沟有好几层支架,都怎样接地?4. 看了图纸的部分说明,室内接地干线采用热镀锌扁钢,距地0.3米沿墙明敷。这个0.3米指的是距地的高度还是什么呀?


如图是一个变配电室的接地布置图。没机会去现场,有几个问题想请教大家!
1. 是不是水平接地体用扁钢,垂直接地体用角钢?
2. 接地扁钢,角钢的规格大小怎样选定?
3. 电缆沟支架如何接地?电缆沟有好几层支架,都怎样接地?
4. 看了图纸的部分说明,室内接地干线采用热镀锌扁钢,距地0.3米沿墙明敷。这个0.3米指的是距地的高度还是什么呀?

QQ截图20140807151824.png





QQ截图20140807151824.png

免费打赏
岭南雨林
2014年08月09日 09:08:56
22楼
好好学习了
回复
laodongzhe186
2014年08月09日 09:12:07
23楼
路过 学习了
回复
lan1186900392
2014年08月09日 10:07:06
24楼
建筑物外圈距离可以再规范上找到
回复
tomato_tianwai
2014年08月09日 15:06:25
25楼
谢谢楼主,楼主辛苦了,学习了。谢谢 啊
回复
巨人电气
2014年08月09日 21:42:43
26楼
内容不需要拆的!
回复
jas0nfung
2014年08月09日 23:41:14
27楼
红苹果 发表于 2014-8-8 19:02 1、一般情况下是的,当利用建筑物基础钢筋网构成闭合回路时接地电阻满足要求可以不做周圈的环形接地极。 …请教一下,第四条,苹果兄有没有浅槽敷设的照片可以放上来看看学习下
回复
开心老爸
2014年08月10日 23:26:06
28楼
4.其实现在的变电所可以不设置了,但沿袭下来的习惯都这么做
3.电缆沟支架接地可以在电缆沟里做接地线
2.接地扁钢可以参考《建筑电气常用数据》
1.你说的对
回复
weibo_1401697551842
2014年08月11日 08:45:15
29楼
谢谢大家的热心解答,小弟不胜感激!
回复
hitsnail
2014年08月11日 09:18:55
30楼
hitsnail 发表于 2014-8-7 16:24 1. 是的。2. 接地扁钢-50x5,角钢的规格大小L50*50*5*2.5M3. 电缆沟支架每隔0.6M设置一组接地极恩,江苏这边好像没有相关资料。能请兄台给点资料,我学习一下。
回复

相关推荐

APP内打开