关于配电室接地的问题
weibo_1401697551842
2014年08月07日 15:33:38
只看楼主

如图是一个变配电室的接地布置图。没机会去现场,有几个问题想请教大家!1. 是不是水平接地体用扁钢,垂直接地体用角钢?2. 接地扁钢,角钢的规格大小怎样选定?3. 电缆沟支架如何接地?电缆沟有好几层支架,都怎样接地?4. 看了图纸的部分说明,室内接地干线采用热镀锌扁钢,距地0.3米沿墙明敷。这个0.3米指的是距地的高度还是什么呀?


如图是一个变配电室的接地布置图。没机会去现场,有几个问题想请教大家!
1. 是不是水平接地体用扁钢,垂直接地体用角钢?
2. 接地扁钢,角钢的规格大小怎样选定?
3. 电缆沟支架如何接地?电缆沟有好几层支架,都怎样接地?
4. 看了图纸的部分说明,室内接地干线采用热镀锌扁钢,距地0.3米沿墙明敷。这个0.3米指的是距地的高度还是什么呀?

QQ截图20140807151824.png





QQ截图20140807151824.png

免费打赏
巨人电气
2014年08月08日 14:37:35
12楼
4、高度是室内地面开始,这一圈是让做试验时挂临时接地线方便用的。
回复
weibo_1401697551842
2014年08月08日 15:35:29
13楼
abcwangcen 发表于 2014-8-8 14:37 4、高度是室内地面开始,这一圈是让做试验时挂临时接地线方便用的。那工程完成后要不要拆了呀
回复
qq_1407322481987
2014年08月08日 17:14:12
14楼
变配电室的接地布置图。
回复
qq_1407322481987
2014年08月08日 17:33:56
15楼
变配电室的接地布置图。
回复
qq_1407322481987
2014年08月08日 17:36:47
16楼
变配电室的接地布置图。
回复
zhangerjian
2014年08月08日 18:52:15
17楼
您上的图太有用了,万分感谢,谢谢各位详细解授
回复
红苹果
2014年08月08日 19:02:54
18楼
1、一般情况下是的,当利用建筑物基础钢筋网构成闭合回路时接地电阻满足要求可以不做周圈的环形接地极。
简单的说,如果是附式变电所,建筑物本身基础很庞大,那就没必要单做了。
2、这个规格具体可以参考地方标准图集或者国标图集,里边都有。
3、电缆沟支架接地你可以看图集电缆敷设啊,里边有。一般是10平方的镀锌圆钢。至于多层支架你想多了,多层支架本身就有个角钢焊着呢。
4、不建议明敷设,太难看了。可以浅槽敷设,过门也暗敷,都有做法的。0.3米是距室内地坪。
5、室外不是接地干线距建筑物不小于3米,规范有规定好像。
回复
woheni2010
2014年08月08日 21:16:19
19楼
室内接地干线要求闭合吗
回复
mytheresa
2014年08月08日 21:57:12
20楼
DSCN2093.JPG
回复
xyyrrr
2014年08月09日 07:14:53
21楼
我痴我心weibo 发表于 2014-8-8 15:35 那工程完成后要不要拆了呀不能拆,要保留.而且印象中4这条的要求好像是“高地0.3米”