关于配电室接地的问题
weibo_1401697551842
2014年08月07日 15:33:38
只看楼主

如图是一个变配电室的接地布置图。没机会去现场,有几个问题想请教大家!1. 是不是水平接地体用扁钢,垂直接地体用角钢?2. 接地扁钢,角钢的规格大小怎样选定?3. 电缆沟支架如何接地?电缆沟有好几层支架,都怎样接地?4. 看了图纸的部分说明,室内接地干线采用热镀锌扁钢,距地0.3米沿墙明敷。这个0.3米指的是距地的高度还是什么呀?


如图是一个变配电室的接地布置图。没机会去现场,有几个问题想请教大家!
1. 是不是水平接地体用扁钢,垂直接地体用角钢?
2. 接地扁钢,角钢的规格大小怎样选定?
3. 电缆沟支架如何接地?电缆沟有好几层支架,都怎样接地?
4. 看了图纸的部分说明,室内接地干线采用热镀锌扁钢,距地0.3米沿墙明敷。这个0.3米指的是距地的高度还是什么呀?

QQ截图20140807151824.png





QQ截图20140807151824.png

免费打赏
weibo_1401697551842
2014年08月07日 15:39:16
2楼
还有一个,室外接地干线与建筑物的距离怎样确定?
回复
weibo_1401697551842
2014年08月07日 15:41:26
3楼
回复
hitsnail
2014年08月07日 16:24:19
4楼
1. 是的。
2. 接地扁钢-50x5,角钢的规格大小L50*50*5*2.5M
3. 电缆沟支架每隔0.6M设置一组接地极
4. 没见过这个要求。
回复
weibo_1401697551842
2014年08月07日 16:29:11
5楼
hitsnail 发表于 2014-8-7 16:24 1. 是的。2. 接地扁钢-50x5,角钢的规格大小L50*50*5*2.5M3. 电缆沟支架每隔0.6M设置一组接地极谢谢您的解答,另外还有一个,室外接地干线与建筑物的距离怎样确定呢,就是图中建筑物外面为了一圈接地干线
回复
hitsnail
2014年08月07日 16:34:17
6楼
我痴我心weibo 发表于 2014-8-7 16:29 谢谢您的解答,另外还有一个,室外接地干线与建筑物的距离怎样确定呢,就是图中建筑物外面为了一圈接地干 …对于独立地面配电房,按照距离建筑物0.3米设置。可能就是你第一个问题中的第四条表述问题,看的不是很明白。对于共建地下配电房,则根据建筑物的接地网来设置。
回复
lingxuct
2014年08月08日 08:27:10
7楼
4、高度是室内地面开始,这一圈是让做试验时挂临时接地线方便用的。
回复
逸風
2014年08月08日 09:29:01
8楼
多看。。。。。
回复
mytheresa
2014年08月08日 13:03:40
9楼
配电室内接地扁钢用50*5
4.0.3为距地面高度
我是做配电室施工的,给你个图片看
DSCN0397.JPG
回复
mytheresa
2014年08月08日 13:06:15
10楼
电缆沟内支架接地,用一根圆钢焊接
DSCN2398.JPG
回复
weibo_1401697551842
2014年08月08日 13:18:54
11楼
mytheresa 发表于 2014-8-8 13:06 电缆沟内支架接地,用一根圆钢焊接您上的图太有用了,万分感谢。可不可以再多发一些其他的图纸学习学习,谢谢了
回复