剪刀楼梯间加压风口布置哪种是对的?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2014年08月06日 10:26:42
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 ggssjj2005 于 2014-8-6 10:31 编辑 剪刀楼梯间分设风道,第一种做法如图1所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:1、3、5、7......奇数层布置加压风口;第二种做法如图2所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:2、4、6、8......偶数层布置加压风口;请问:哪种做法是对的?

本帖最后由 ggssjj2005 于 2014-8-6 10:31 编辑

剪刀楼梯间分设风道,第一种做法如图1所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:1、3、5、7......奇数层布置加压风口;
第二种做法如图2所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:2、4、6、8......偶数层布置加压风口;
请问:哪种做法是对的?

002.jpg


001.jpg

免费打赏
mudiebeifei
2015年02月12日 19:07:07
22楼
第二种,剪刀梯就相当于两幅楼梯了。每个楼梯分层设置的话就是第二种
回复
qarqh
2015年02月15日 11:36:29
23楼
剪刀楼梯间分设风道第二种对的.
回复
1024
2015年03月25日 15:41:58
24楼
这种风井设在剪刀梯的两端,肯定是都是奇数层开或者都是偶数层开,如果奇偶开的话就同时送到一部楼梯,另一部是没有风的。
回复
1024
2015年03月25日 15:44:04
25楼

是对的
回复
limin.ujs
2015年04月10日 17:11:26
26楼
很明显第一个错误了,都送一个楼梯去了
回复
djy1819
2015年04月25日 14:36:30
27楼
ggssjj2005 发表于 2014-8-6 12:54 附上剪刀楼梯空间分析图第2种是对的
回复
dengken205
2016年06月05日 14:38:24
28楼
后面那个剖面图才是对的,这个很简单啊
回复
tx
2016年06月06日 19:54:18
29楼

第一,错误。
第二,正确。
我说的。
回复
茜茜880210
2016年06月07日 09:43:33
30楼
第二中是正确的,第一种是给同一部楼梯正压送风
回复
勇者无疆
2016年06月08日 09:28:20
31楼
我还是么有搞明白