本帖最后由 ggssjj2005 于 2014-8-6 10:31 编辑 剪刀楼梯间分设风道,第一种做法如图1所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:1、3、5、7......奇数层布置加压风口;第二种做法如图2所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:2、4、6、8......偶数层布置加压风口;请问:哪种做法是对的?
本帖最后由 ggssjj2005 于 2014-8-6 10:31 编辑
剪刀楼梯间分设风道,第一种做法如图1所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:1、3、5、7......奇数层布置加压风口;
第二种做法如图2所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:2、4、6、8......偶数层布置加压风口;
请问:哪种做法是对的?
22楼
第二种,剪刀梯就相当于两幅楼梯了。每个楼梯分层设置的话就是第二种
回复
23楼
剪刀楼梯间分设风道第二种对的.
回复
24楼
这种风井设在剪刀梯的两端,肯定是都是奇数层开或者都是偶数层开,如果奇偶开的话就同时送到一部楼梯,另一部是没有风的。
回复
25楼
是对的
回复
26楼
很明显第一个错误了,都送一个楼梯去了
回复
27楼
ggssjj2005 发表于 2014-8-6 12:54 附上剪刀楼梯空间分析图第2种是对的
回复
28楼
后面那个剖面图才是对的,这个很简单啊
回复
29楼
第一,错误。
第二,正确。
我说的。
回复
30楼
第二中是正确的,第一种是给同一部楼梯正压送风
回复
31楼
我还是么有搞明白
回复