剪刀楼梯间加压风口布置哪种是对的?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2014年08月06日 10:26:42
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 ggssjj2005 于 2014-8-6 10:31 编辑 剪刀楼梯间分设风道,第一种做法如图1所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:1、3、5、7......奇数层布置加压风口;第二种做法如图2所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:2、4、6、8......偶数层布置加压风口;请问:哪种做法是对的?

本帖最后由 ggssjj2005 于 2014-8-6 10:31 编辑

剪刀楼梯间分设风道,第一种做法如图1所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:1、3、5、7......奇数层布置加压风口;
第二种做法如图2所示,风道1:1、3、5、7....奇数层布置加压风口,风道2:2、4、6、8......偶数层布置加压风口;
请问:哪种做法是对的?

002.jpg


001.jpg

免费打赏
ggssjj2005
2014年08月08日 08:57:20
12楼
本帖最后由 ggssjj2005 于 2014-8-8 08:58 编辑

图集上显示的是第一种,第一种(图1)是对的,风道1、2风口应同时设置在奇数层或偶数层,否则会造成两个风道都对其中的一个梯加压,而另外一个梯则没有风。
回复
mofgyc
2014年08月11日 10:53:47
13楼
是啊,如楼上各位所言,如果奇偶数分设风口就是在对一部楼梯加压,另一部则没风
回复
探索者00000
2014年08月13日 11:51:05
14楼
谢谢楼主分享
回复
iowangs
2014年08月15日 15:53:16
15楼
本帖最后由 iowangs 于 2014-8-18 14:01 编辑

连剖面图都画得这么详细了,这个问题的答案不是很明显了么。
第一种做法(图1,第二张图)是正确的。第一种做法在对同一部楼梯间加压送风,另一部没有加压送风。
之所以回答这么混乱,是因为你把附图的顺序搞错了 -_-!
回复
fortunemin
2014年08月19日 15:28:59
16楼
看样子都回答了,按照图集剪刀楼梯间分设两个风道时,都对奇数层加压送风,这个是合理的。一个奇数,一个偶数就变成对一个楼梯间加压送风了,另外一个没有
回复
刘兆成
2014年08月25日 10:16:58
17楼
我会选图2的
回复
mqlxyy
2014年10月31日 16:00:32
18楼
路过学习学习
回复
顺时钟
2014年10月31日 17:51:13
19楼
顺时钟 发表于 2014-8-6 15:54 都可以啦~图集上是全放在奇数层,你要是奇数层偶数层各放一个,当然更好啦,风比较均匀~~仅供参考。突然发现,第一种是错的,第一种是在给同一部楼梯加压。
回复
duguao2001
2014年11月15日 20:14:13
20楼
图2是不是更好呢?
既然是剪刀楼梯,那应该是两个彼此独立的封闭楼梯了啊,那如果两个风道都分别放在同一层,彼此有何影响呢(图1所示)?
回复
马雅雅
2015年02月07日 11:27:15
21楼
应该是第二种,第一种都给一个楼梯加压送风啊