<请教>倒虹钢管能否更换成HDPE管?
壮壮和登登
2007年10月10日 10:54:06
只看楼主

请教各位,过河倒虹现为两根D200钢管,能否采用牵引的形式,更换为HDPE管?HDPE管该用什么管径,多少根呢?

请教各位,过河倒虹现为两根D200钢管,能否采用牵引的形式,更换为HDPE管?HDPE管该用什么管径,多少根呢?
免费打赏
wangmm
2007年10月10日 13:45:15
2楼
可以用
管道过河段用水平定向牵引(拖拉)施工工艺
管材采用采用聚乙烯PE实壁管,环刚度≥12KN/m2。
牵引管道采用电热熔焊接接口。
回复
zhyudouer
2007年10月11日 10:28:31
3楼
只要河道没有对HDPE造成破坏的因素,应该可以换的,同管井就可以。两者摩阻差不多,如果管道很长,最好经水力计算确定。
回复
tjango
2007年10月12日 11:37:55
4楼
可以,我今年做了好几个HDPE管穿河道牵引施工的。也是DN200~DN400的
回复
orgy810308
2007年10月13日 15:18:08
5楼
我手头上的有个DN 800的拉管工程
回复
ljlzlzlljl
2007年10月14日 09:55:42
6楼
是否应考虑抗浮,请大虾指教!
回复
壮壮和登登
2007年10月22日 11:06:31
7楼
谢谢各位指教了!
看到有人提到抗浮问题,同问....
回复