小弟我不是做这一行的。所以大家不要用专业术语。 俺听不懂。 最近在家用洗衣机洗衣服时 摸洗衣机外壳的时候有种被电的感觉 麻麻的。 家里就总开关那边有个漏电保安器 没接地线,怕不保险,电线杆上有四根线 有两根线进了火表( 应该是 火线和零线吧 )。火表到总闸之间有一个漏电保安器(不清楚 该东西具体功能 只知道 下雨打雷时 他会自动跳掉 然后总闸就没电了 是不是这玩意 既可以防触电 也能防雷?)从总闸分线到楼上楼下

小弟我不是做这一行的。我就请教下 如果接地线 该如何接

免费打赏
lingxuct
2014年08月05日 11:20:56
2楼
农村供电是不带PE线的,但每家进户都装漏电保护的,因为整个系统都不带PE线,故可以自家装接地线,由于漏电开关的动作漏电电流为小于30mA,220/30=7.333kΩ,接地电阻的要求相对较低,按规范把接地电阻做到10Ω以下就可以。

方法:在进户总箱附近往室外(离墙外侧)3米处打接地极,可以用∠50X5X2500镀锌角钢,打入地下,顶端离地面不小于600mm,在角钢上打一孔,穿M10镀锌螺栓,用10平方的黄/绿双色线,头上压鼻子镀锌螺栓压紧,这根黄/绿双色线从地下进到总箱下用PVC管穿到总箱,接到箱内PE排上。

户内各插座的PE线从总箱的PE排上接,这样,各家用电器都可以有接地保护了。
回复
qq_1402650698578
2014年08月05日 14:20:19
3楼
对的 这样既简单又廉价
解决接地问题
回复
傲剑
2014年08月06日 10:48:29
4楼
直接找根铁棍打入地下,引出一根线,接电器外壳上面。
回复
caijiawei123
2014年08月06日 10:59:22
5楼
学习了 谢谢分享
回复
jianeitexiaole
2014年08月06日 11:12:51
6楼
ccc___ 发表于 2014-8-5 11:20 农村供电是不带PE线的,但每家进户都装漏电保护的,因为整个系统都不带PE线,故可以自家装接地线,由于漏电 …仰慕 将来我也要成为像您一样的大神:time:
回复
lingxuct
2014年08月06日 11:25:15
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-6 11:26 编辑 攻城师120982 发表于 2014-8-6 10:48 直接找根铁棍打入地下,引出一根线,接电器外壳上面。室内是大理石或地砖,如何如何将铁棍打入地下?冰箱要换一个位置,是不是还需要再打一根铁棍?
回复
lingxuct
2014年08月06日 11:26:59
8楼
jianeitexiaole 发表于 2014-8-6 11:12 仰慕 将来我也要成为像您一样的大神朋友到偶这年龄,一定比偶强!
回复
西西第一号
2014年08月06日 11:35:03
10楼
学习中······
回复
maomaohello
2014年08月06日 12:51:03
11楼
长知识了 果然是高手
回复
weibo_1401697551842
2014年08月06日 16:27:07
12楼
ccc___ 发表于 2014-8-6 11:26 朋友到偶这年龄,一定比偶强!c,您多大了啊
回复

相关推荐

APP内打开