施工过程中地下室顶板、梁出现的裂缝
蓬荜生辉
2014年08月02日 11:48:27
来自于建筑施工
只看楼主

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;这是基本情况,请各位大神分析下原因。 初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;
施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;
这是基本情况,请各位大神分析下原因。


初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。
免费打赏
kaka0820
2014年08月14日 22:25:16
57楼
下室墙体及梁板的裂缝产生主要有两个原因:一是混凝土温度裂缝;二是地基不均匀沉降产生的裂缝,第一类要好处理一些,第二类就需要做沉降观测观察裂缝是否继续产生,若有继续产生的情况通知地勘补钎探查明地质情况看是否属于不均匀沉降,联系加固公司做专门加固处理,以上仅为个人见解与单位常用做法,不当之处还请指明,以便改正观点和处理方法
点评
回复
bora18at
2014年08月15日 17:02:08
58楼
这个基本就是收缩裂缝啦!梁板混凝土标号擅自提高,取消后浇带留下隐患,C40本身收缩厉害
回复
victoryzp
2014年08月15日 18:25:32
59楼
裂缝是贯穿的
回复
qq_1408093005180
2014年08月15日 18:30:06
60楼
浏览一下学习
回复
lijiecy2008
2014年08月16日 19:04:32
61楼
这个用水泥钉打在裂缝里面打点堵漏剂堵了就行了
回复
me_nobody
2014年08月18日 09:28:56
62楼
请问怎么处理呢
回复
bora18at
2014年08月18日 14:48:34
63楼
这个要加固的,先封闭裂缝,在贴碳纤维加固
回复
cumtpm
2014年08月19日 01:46:09
64楼
同样的问题
回复
迈修骑士
2014年08月19日 09:20:38
65楼
搞不好要钻芯取样了;P
回复
建筑人
2014年08月19日 09:20:51
66楼
模板是不是拆除过早?上部荷载是否提前加载?其余可能的原因,上面大家都分析到了!
回复

相关推荐