施工过程中地下室顶板、梁出现的裂缝
蓬荜生辉
2014年08月02日 11:48:27
来自于建筑施工
只看楼主

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;这是基本情况,请各位大神分析下原因。 初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;
施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;
这是基本情况,请各位大神分析下原因。


初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。
免费打赏
luozhimin411
2014年08月09日 13:45:48
35楼
谢谢分享 值得学习
回复
shaqixiaohan
2014年08月09日 13:54:38
36楼
我想知道,你们项目总工,或者公司技术人员怎么说的?
回复
冰河世纪2014
2014年08月09日 15:36:41
37楼
施工
养护
模板支撑体系
过早增加施工荷载。
砼私自增加外加剂
钢筋保护层。


送礼只能是解决一时,质量过硬才是王道。最后 还要施工单位来买单。
回复
007008ghnb
2014年08月09日 20:19:29
39楼
全长70m,施工时没有做加强带,地下室的顶板梁板和墙柱一起浇筑,养护不到位,这是施工的原因。
回复
我本平凡
2014年08月11日 09:11:02
41楼
贯穿裂缝,必须要加固啊
回复
蓬荜生辉
2014年08月11日 12:00:37
42楼
只为你一笑 发表于 2014-8-7 16:25 后浇带多远一个70米的主楼,主楼周围有后浇带,主楼中间位置只有800宽的加强带。
回复
蓬荜生辉
2014年08月11日 12:01:15
43楼
alifan1015 发表于 2014-8-7 17:57 主楼与地下室一起浇筑的话,比较容易出这种现象没有一起浇筑,现在只做主楼,地下室还没开始做呢
回复
蓬荜生辉
2014年08月11日 14:16:36
44楼
mingchao-163 发表于 2014-8-9 09:53 几层地下室,若是两层,那要看看负一层梁板有无裂缝,既然是地下室顶板,有无可能与板面过早、过大堆载材料 …暂时夹层还没有出现,只有一栋楼夹层出现极少的裂缝(这栋楼地下二层裂缝比较多)
回复
蓬荜生辉
2014年08月11日 14:18:04
45楼
shaqixiaohan 发表于 2014-8-9 13:54 我想知道,你们项目总工,或者公司技术人员怎么说的?这个肯定是互补承认自己的过错,承包单位说是设计原因,而设计院说是施工员;不过施工原因的可能性很大
回复
蓬荜生辉
2014年08月11日 14:18:57
46楼
我本平凡 发表于 2014-8-11 09:11 贯穿裂缝,必须要加固啊需要加固吗?对结构有影响?
回复

相关推荐