施工过程中地下室顶板、梁出现的裂缝
蓬荜生辉
2014年08月02日 11:48:27
来自于建筑施工
只看楼主

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;这是基本情况,请各位大神分析下原因。 初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;
施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;
这是基本情况,请各位大神分析下原因。


初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。
免费打赏
victoryzp
2014年08月07日 09:21:55
23楼
是不是预埋的机电管道把楼板隔断了
回复
蓬荜生辉
2014年08月07日 15:02:43
25楼
victoryzp 发表于 2014-8-7 09:21 是不是预埋的机电管道把楼板隔断了有这个可能吗?
回复
victoryzp
2014年08月07日 15:08:48
26楼
我遇到过,机电盒子一条线埋过去,振捣的不好,哗啦啦就一条渗水线
回复
只为你一笑
2014年08月07日 16:25:28
27楼
后浇带多远一个
回复
alifan1015
2014年08月07日 17:57:35
28楼
主楼与地下室一起浇筑的话,比较容易出这种现象
回复
宁静以致远
2014年08月08日 11:47:31
29楼
还需明确一下情况:
1、裂缝分布,中部、还是很多开间、或是每一开间都是,最好做一平面图标注,若很多开间或每一开间,混凝土收缩有很大可能
2、基坑深度、地下水水位情况,降水可导致基础端部和中部出现压力差,在早期混凝土强度不高情况下使仅在结构中部出现受力裂缝。这仅为一种可能,为受力裂缝
3、裂缝部位,是仅在板上,混凝土纵墙分布情况向下延伸多少,裂缝宽度变化情况,以确定损害程度
肯定不是沉降裂缝,沉降裂缝产生多以斜裂缝为主
拍照时上部结构施工至几层?
回复
酥饼梅子酒
2014年08月08日 23:12:29
31楼
设计一般不会有责任的
回复
土木飞少
2014年08月09日 00:31:02
32楼
从图上看是南北向的通长裂缝,共有二条,很整齐。仅仅从楼主提供的说明中还不能判断是什么原因造成的,具体的图纸,地基勘察报告,施工实际情况等结合了才能综合一下给个大致的结论,
回复
甲骨文
2014年08月09日 09:21:07
33楼
值得参考借鉴
回复
mingchao-163
2014年08月09日 09:53:15
34楼
几层地下室,若是两层,那要看看负一层梁板有无裂缝,既然是地下室顶板,有无可能与板面过早、过大堆载材料有关。
回复

相关推荐