施工过程中地下室顶板、梁出现的裂缝
蓬荜生辉
2014年08月02日 11:48:27
来自于建筑施工
只看楼主

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;这是基本情况,请各位大神分析下原因。 初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;
施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;
这是基本情况,请各位大神分析下原因。


初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。
免费打赏
chenyihan1314
2014年08月05日 08:49:20
13楼
蓬荜生辉 发表于 2014-8-4 08:43 有没有可能是沉降缝,现场没有做沉降观测,主体已经施工到4层了施工图纸是层层把关的,设计应该没啥问题
回复
chenyihan1314
2014年08月05日 09:19:38
14楼
syf736 发表于 2014-8-4 15:01 地下室墙体及梁板的裂缝产生主要有两个原因:一是混凝土温度裂缝;二是地基不均匀沉降产生的裂缝,第一类要 …老师,如果探明了不均匀地基,如何加固
回复
syf736
2014年08月05日 10:53:43
15楼
chenyihan1314 发表于 2014-8-5 09:19 老师,如果探明了不均匀地基,如何加固加固的话需要由有资质的加固公司出专门的加固方案,加固方案需送审,合格后方可实行,设计方可以提供相应的资料配合计算,我知道的也就只有这么多了,若有不当之处还望指正
回复
qq_1407060231409
2014年08月05日 11:54:51
16楼
先做基础沉降观测,基础沉降值符合设计规范,只处理缝隙即可。
基础沉降值超出设计规范,则需加固地基,很麻烦的。。。。。。。
回复
hong123guang
2014年08月05日 15:14:02
17楼
一:只要设计标定的未施工,就不要问设计是否有责任。
二:我没看到照片。你描述长70米,设计未留沉降、收缩缝,擅自取消加强带,施工经验不足。
三:底板无裂缝,墙、柱、顶板出现大面积裂缝及通缝,主要原因(个人意见)商品混凝土及施工不当共同作用。
回复
qq_1404191477169
2014年08月05日 15:56:35
18楼
今天是怎么了,下载不了,这边的图片也看不了
回复
chonglangban
2014年08月05日 15:57:08
19楼
沙发,不是你比他强才能说;
你可以设计一个,发现他计算错误,或者写错了啥,一样的。

他啥也没错,但就是被一车鞭炮弄倒了,你说咋办。
回复
甲骨文
2014年08月06日 10:09:07
20楼
值得参考 看看
回复
niuniu54088
2014年08月06日 20:23:42
21楼
这有点严重了,接缝问题或者沉降问题!
回复
甲骨文
2014年08月07日 09:21:09
22楼
这个好 通病 值得参考
回复

相关推荐

APP内打开