施工过程中地下室顶板、梁出现的裂缝
蓬荜生辉
2014年08月02日 11:48:27
来自于建筑施工
只看楼主

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;这是基本情况,请各位大神分析下原因。 初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。

设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;
施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;
这是基本情况,请各位大神分析下原因。


初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。
免费打赏
wangjiyiok
2014年08月02日 13:29:37
2楼
原因你自己都说了。

找责任,现场出现质量问题,监理肯定也跑不了。

其它单位(设计、甲方、勘察)就面谈了。

设计一般不会有责任的,因为结构设计有问题,这个事就比较复杂了,很少见。设计院本身就是一个高技术含量的活,你说他有问题,那你至少得比设计院能力强,资质高,才能下这个结论,大家才能信服吧。
回复
sport37
2014年08月02日 23:47:04
3楼
贯穿试裂缝,程什么走向呢。
回复
蓬荜生辉
2014年08月04日 08:43:17
4楼
wangjiyiok 发表于 2014-8-2 13:29 原因你自己都说了。找责任,现场出现质量问题,监理肯定也跑不了。有没有可能是沉降缝,现场没有做沉降观测,主体已经施工到4层了
回复
蓬荜生辉
2014年08月04日 08:44:27
5楼
sport37 发表于 2014-8-2 23:47 贯穿试裂缝,程什么走向呢。南北贯通裂缝,楼也是南北方向的楼。
回复
yangxu3450345
2014年08月04日 10:15:15
6楼
看照片,很象收缩裂缝,顺短方向平行开裂,贯穿裂缝肯定要处理。建议你看一下《混凝土结构工程裂缝的判断和处理》徐有邻写的。
回复
筛糠
2014年08月04日 10:30:05
7楼
这么规则的裂缝还真是少见,就是温度缝,个人认为防水上加强一下就完事了,不过还是要追究施工、监理的责任,有点太随意了。
回复
syf736
2014年08月04日 15:01:05
9楼
地下室墙体及梁板的裂缝产生主要有两个原因:一是混凝土温度裂缝;二是地基不均匀沉降产生的裂缝,第一类要好处理一些,第二类就需要做沉降观测观察裂缝是否继续产生,若有继续产生的情况通知地勘补钎探查明地质情况看是否属于不均匀沉降,联系加固公司做专门加固处理,以上仅为个人见解与单位常用做法,不当之处还请指明,以便改正观点和处理方法
回复
lyf7118191
2014年08月04日 18:19:19
10楼
设计应该没责任的,可能是没做沉降,或者拆模时间没到?可能在模板支撑的时候出了问题?
回复
jiangwayne
2014年08月05日 08:00:05
11楼
就这一个地方吗?裂缝是贯穿的,温度导致的原因估计不会是,可能是沉降不均导致的,拆模的时间达到要求没有,设计没什么问题的
回复
蓬荜生辉
2014年08月05日 08:36:41
12楼
jiangwayne 发表于 2014-8-5 08:00 就这一个地方吗?裂缝是贯穿的,温度导致的原因估计不会是,可能是沉降不均导致的,拆模的时间达到要求没有 …只有梁板有,其他的地方没有,墙上有一些斜向裂缝,但是没有梁板多
回复

相关推荐

APP内打开