有关风机控制回路的一点疑问
castalroo
castalroo Lv.5
2014年07月27日 11:28:55
只看楼主

图中是我厂一处风机联锁图纸的一部分,常开触点来自于DCS,KA继电器为各风机配电抽屉内的继电器,其控制回路上串有KA的常闭辅助触点,其主要作用为DCS发出风机停止指令,常开触点闭合KA继电器得电,断开风机控制回路,使风机停止,但现场实际运行过程中经常出现DCS点停止但4台风机中会随机出现无法停止的现象,查了很久也没查出原因,请各位帮忙分析下。

图中是我厂一处风机联锁图纸的一部分,常开触点来自于DCS,KA继电器为各风机配电抽屉内的继电器,其控制回路上串有KA的常闭辅助触点,其主要作用为DCS发出风机停止指令,常开触点闭合KA继电器得电,断开风机控制回路,使风机停止,但现场实际运行过程中经常出现DCS点停止但4台风机中会随机出现无法停止的现象,查了很久也没查出原因,请各位帮忙分析下。

screen.jpg

免费打赏
captain505
2014年07月28日 15:15:19
12楼
考虑KA继电器常闭点的触点是否可靠,另外考虑风机控制回路上的问题,是否有机旁转换开关。
回复
li_xz1
2014年07月28日 21:18:39
13楼
个别犯卡而已,检查更换继电器
回复
老灰兔子
2014年07月29日 21:00:32
14楼
这种采用通电控制设备停止的设计是一种不可靠的设计,极少有人这样设计,特别是风机这类的设备。这样设计查起故障来也麻烦。

像楼主这种故障,只能是继电器或者给电气控制电路供电的线路触点(开关)有接触不良,不能给继电器提供可靠的工作电源。

如果所有继电器同时不能同时随机停机,这可能是你的DCS控制(开关、线路、电源)有问题(接触不良)。如果仅某个继电器不固定出现随机不停机现象,只能那个不停机的就检查哪一个继电器的插座(或者与之相关的线路)是否有接触不良现象,不排除故障继电器有不能吸合或者触点粘结故障。
回复
castalroo
2014年07月31日 16:12:40
15楼
handlove 发表于 2014-7-27 16:34 随机出现不停止现象,难道设计上没有标出延时停止风机的时间继电器?不带任何延时的,DCS发出停风机指令,触点直接闭合。
回复
castalroo
2014年07月31日 16:14:26
16楼
n2460402 发表于 2014-7-27 17:28 应该是DCS开,KA吸合触点导通,DCS关KA失电断开控制回路。你没有仔细看我文字中的叙述,风机控制回路串的是KA的常闭,DCS节点闭合—KA带电—常闭断开—–风机停止
回复
wsrocketage
2014年08月01日 08:44:54
17楼
图不详细,看不清运行过程
回复
wsrocketage
2014年08月01日 08:46:06
18楼
:):):)鬼画符早基金会早
回复
3288124
2014年08月01日 16:36:57
19楼
自己看原理图,好好把风机控制回路原理研究清楚了。应该是很简单的东西,硬接线回路都是看得见摸得着的
回复
q123321aaa
2014年08月03日 23:18:27
20楼
检查下继电器有没有问题
回复
bconline
2014年08月04日 11:14:13
21楼
风机有没有带变频器?有没有延时?
回复