有关风机控制回路的一点疑问
castalroo
castalroo Lv.5
2014年07月27日 11:28:55
只看楼主

图中是我厂一处风机联锁图纸的一部分,常开触点来自于DCS,KA继电器为各风机配电抽屉内的继电器,其控制回路上串有KA的常闭辅助触点,其主要作用为DCS发出风机停止指令,常开触点闭合KA继电器得电,断开风机控制回路,使风机停止,但现场实际运行过程中经常出现DCS点停止但4台风机中会随机出现无法停止的现象,查了很久也没查出原因,请各位帮忙分析下。

图中是我厂一处风机联锁图纸的一部分,常开触点来自于DCS,KA继电器为各风机配电抽屉内的继电器,其控制回路上串有KA的常闭辅助触点,其主要作用为DCS发出风机停止指令,常开触点闭合KA继电器得电,断开风机控制回路,使风机停止,但现场实际运行过程中经常出现DCS点停止但4台风机中会随机出现无法停止的现象,查了很久也没查出原因,请各位帮忙分析下。

screen.jpg

免费打赏
liu583829685
2014年08月05日 08:54:20
22楼
仅凭这部分电路无法分析出原因,要看整个控制电路。
回复
dcld2009
2014年08月05日 10:21:07
23楼
根据15楼的描述,应该重点检查不能随机停止风机运行的控制继电器,是否是触点污染、粘连、不脱离等原因造成的。
回复
maidi1214
2014年08月05日 13:48:57
24楼
这个好办啊,先查一下KA是否动作,再查一下KA触点是否断开,确定原因出在哪一块?
回复
qissni122
2014年08月05日 21:54:11
25楼
整图呢,现在风机厂家出来控制箱基本上都偷工减料了,远远达不到图集上要求